трм133.и подключение привода клапана
Всё смонтировано до меня. После изучения документации
http://www.owen.ru/catalog/21287833
и параметризации выяснилось, что в документации есть некоторое кол-во ошибок(нормально), кое что освещено так мало, что не понятно что с этим делать(бывает). Проблема в том, что сей агрегат не хочет управлять приводом клапана, который регулирует протекание горячей воды через калорифер. При установленном руками в открытое состояние клапана(~30%) идёт ПРОГРЕв калорифера, регулирование(якобы) ПРИТОЧного воздуха и быстро уход в режим защиты от превышения температуры ОБРАТНой воды, возвращаемой в теплоцентраль. На выходах ЦАП1 ничего мультиметром не наблюдается.Не уверен в правильном подключении БП к ЦАП.
Почитал форум. Вот здесь даются 'схемы подключения к ЦАП.rar'
http://owen.ru/forum/showthread.php?...t=%D2%D0%CC133
Но меня терзают сомнения насчёт варианта с токовым выходом-в предоставленном варианте один из блоков питания подключён параллельно ЦАП1- "-" на 14 ножку, "+" на 13. Как это может работать в данном случае? И как правильно ?
Хотелось бы методику построения графика температуры обратной воды.