Страница 244 из 775 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #2431
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    С таким датчиком Вам нужно конфигурировать вход не на напряжение а на сопротивление. При 0 градусов он выдаёт сопротивление 1000Ом.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Нужна помощь. Можно показать на примере как вывести на экран ПР200 индикацию что сработал вход 1 и есть сигнал на выходе 1. Как я представляю на экране 2 знакоместа одно на другим. Верхний ряд индикатора вход. Нижний ряд выход. Само знакоместо меняет из "0" в "1".



    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    И второй вопрос. Переставил перемычки на 0-10 Вольт. К входу А1 хоxу подключить термометр RTF1 Pt1000. И также вывести результат на экран.
    На второй вопрос, Вам правильно подсказал maximov2009
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  3. #2433

    По умолчанию

    Maximov2009 и Pavel спасибо за помощь. Теперь будем разбираться.

  4. #2434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Maximov2009 и Pavel спасибо за помощь. Теперь будем разбираться.
    Используйте готовый макрос Pt1000 из онлайн базы макросов для получения температуры, после того как сконфигурируете вход в режим измерения сопротивления.

  5. #2435

    По умолчанию

    Юрий и вам спасибо. Будем разбираться.

  6. #2436

    По умолчанию

    Попробовал сделать простой термометр на базе RTF1 Pt1000. Скачал макрос . Настроил вход на измерение сопротивления. Создал схему и при попытки записать в ПР на экране окошко с текстом "Переменная нигде не записывается. Необходимо установить выходной блок этой переменной" А с какой не могу понять.
    Вложения Вложения

  7. #2437
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Поставьте блок выходной переменной с тем же именем и подайте на нее константу с нужным значение сопротивления проводов .Или уберите входную переменную и подключите константу напрямую.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 24.08.2016 в 19:08.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #2438
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    А разве сразу константу нельзя?
    Захват-3.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #2439
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А разве сразу константу нельзя?
    Захват-3.png
    Можно ,о чем выше написал
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #2440

    По умолчанию

    Rovki, Petera,Спасибо за помощь и Ваши ответы. Заработало. Поставил блок константу на прямую через "TO_FLOAT" и все заработало.
    Теперь другой Вопрос. Как мне засветить от кнопки светодиоды F1 и F2. 1 кнопка 1 светодиод.

Страница 244 из 775 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344744 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •