    Цитата Сообщение от Palios Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи подсказать пару моментов,
    хочу немного переделать алгоритм вкл. и выкл. освещения.
    Управление освещением 8 групп кнопкой звонка, (в схеме приведены две группы управления)
    отдельно на 8-м входе общее вкл./выкл. освещением. (отдельно кнопкой выкл. не требуется)
    Нужно что-бы, на любом из 8-ми входов, при кратковременном нажатии кнопки, включалась группа (это есть)
    а при удержании её 3-5 сек. (любой изи 8-ми) было общее выключение всех 8-ми групп.
    При этом, что-бы был приоритет сначала общ. выкл., потом общ. включение освещения 8-ми выходов.

    Может, я перегрузил с блоками?
    Прошу строго не судить, новичок!
    https://yadi.sk/d/rUfZpPed37QutH
    Вложение 28590
    По условию задачи не понятно
    если кнопка для общего вкл/выкл подключена к входу I8, то для управления группами освещения остается только семь входов I1 - I7.
    Может у Вас семь групп, а не восемь?
    Может такой вариант подойдет?
    Захват-3.png
    В схеме показаны только три канала
    макрос 8ИЛИ
    Захват-2.png
    Здесь кнопка общего вкл/выкл (I8) работает так
    если не одна группа не была включена, то кратковременное нажатие кнопки включает все группы
    а если хотя бы одна группа была включена, то кратковременное нажатие кнопки выключает все группы
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 07.01.2017 в 04:05.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2922
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Здесь у меня своё мнение, по-моему лучше, если нажатие не кратковременное, более 0,5с(можно изменить), чтобы команда на включение не проходила, как-то так:

    Освещение.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #2923
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Вот проект освещения на 8 комнат Время самовыключения устанавливается в свойствах макроса в мили секундах .
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #2924
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    я делал на кнопочных выключателях так.
    Кратковременное срабатывание на отпускание клавиши, длительное для переключения режимов. При выключенном освещении длительное нажатие переключает режим 1, включает свет что режим переключился. При включенном освещении переключает режим 2, выключает свет при смене режима.
    Главное, чтобы основное назначение клавиши срабатывало именно при отпускании, тогда ничего зря не моргает когда используется режим удержания.

  5. #2925
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Вот полная реализация хотелок автора вопроса http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232861
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #2926

    По умолчанию

    Petera, cпасибо за предложенную рабочую схему, но отдельной кнопкой не требуется выключать, я в обращении написал.


    Вы спросили:

    По условию задачи не понятно
    если кнопка для общего вкл/выкл подключена к входу I8, то для управления группами освещения остается только семь входов I1 - I7.
    Может у Вас семь групп, а не восемь?



    Управление освещением 8 групп кнопкой звонка, (в схеме приведены две группы управления)
    отдельно на 8-м входе общее вкл./выкл. освещением. (отдельно кнопкой выкл. не требуется)
    Нужно что-бы, на любом из 8-ми входов, при кратковременном нажатии кнопки, включалась группа (это есть)
    а при удержании её 3-5 сек. (любой изи 8-ми) было общее выключение всех 8-ми групп.
    Последний раз редактировалось Palios; 07.01.2017 в 22:21.

  7. #2927

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот полная реализация хотелок автора вопроса http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232861
    Спасибо большое!
    То, что нужно под мой проект, управление из нескольких мест 8-ми групп освещения, собираюсь реализовать его в ближайшие два месяца.
    По завершению сниму видео на объекте в живую.


    P.S.
    Я к Вам за Модулем езернет ENPR200

  8. #2928
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Palios Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    То, что нужно под мой проект, управление из нескольких мест 8-ми групп освещения, собираюсь реализовать его в ближайшие два месяца.
    По завершению сниму видео на объекте в живую.


    P.S.
    Я к Вам за Модулем езернет ENPR200
    оставляйте заявку на почту ,что на сайте Каскады, сделаем.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #2929
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Palios Посмотреть сообщение
    То, что нужно под мой проект, управление из нескольких мест 8-ми групп освещения, собираюсь реализовать его в ближайшие два месяца.
    По завершению сниму видео на объекте в живую.
    Устраните прохождение команд, что не "заказывали"(например чтобы включить все каналы, сначала последует команда выключить все каналы), сетевые переменные пишите, читайте битовой маской(требуется меньше регистров в 16 раз, здесь в 8 раз), по возможности используйте встроенную фильтрацию(до 255мс) и напряжение 24В:

    Освещение_1.PNG

    И будет вам почти полное счастье!
    Я бы рассмотрел и вариант формирования команд, когда в течении времени(1-3с) кнопка нажимается 1-3 раза!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.01.2017 в 04:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #2930

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Устраните прохождение команд, что не "заказывали"(например чтобы включить все каналы, сначала последует команда выключить все каналы), сетевые переменные пишите, читайте битовой маской(требуется меньше регистров в 16 раз, здесь в 8 раз), по возможности используйте встроенную фильтрацию(до 255мс) и напряжение 24В:

    Освещение_1.PNG

    И будет вам почти полное счастье!
    Я бы рассмотрел и вариант формирования команд, когда в течении времени(1-3с) кнопка нажимается 1-3 раза!
    Если я правильно понял, то управление будет таким?

    1. одно быстрое нажатие - вкл. или выкл. группы
    2. два быстрых нажатий - общее выключение всех 8-ми групп.
    3. три быстрых нажатий - общее включение всех 8-ми групп.

    Все три нажатия, должны быть нажаты в промежутке 0-3сек.

    Если так! Считаю, что тоже удобный вариант управления!

    И отдельно вопрос:
    Для чего предлагаете 24V? не совсем понял, можно по подробней.


    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Palios; 08.01.2017 в 22:17.

Страница 293 из 775 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •