  1. #3451

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Версию используемого ОЛ скажите.
    В версиях 1.8 - можно модули добавлять, вот только они работать не будут.
    Скачайте и установите ОЛ 1.9 - они поддерживают работу с модулями.
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/1.9/
    Да, у меня как раз 1.8 была версия, попробую, спасибо!

  2. #3452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eazyzizi Посмотреть сообщение
    Да, у меня как раз 1.8 была версия, попробую, спасибо!
    Тогда это из-за версии OL, модули ПРМ с аналоговыми вх/вых сейчас в разработке.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3453

    По умолчанию

    Сергей0308 спасибо. Разобрался. Ревака Юрий подскажите нужно подключить 4 датчика давления типа ПД100. О том что выставить перемычки на 4-20 милиампера знаю. мне нужно показывать на экране давление газа. Два параметра это сжатый воздух. Один параметр это кислород . И один параметр вакуум. Есть ли готовый макрос по этот датчик.

  4. #3454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Сергей0308 спасибо. Разобрался. Ревака Юрий подскажите нужно подключить 4 датчика давления типа ПД100. О том что выставить перемычки на 4-20 милиампера знаю. мне нужно показывать на экране давление газа. Два параметра это сжатый воздух. Один параметр это кислород . И один параметр вакуум. Есть ли готовый макрос по этот датчик.
    А что от макроса необходимо, если просто выводить давление, то можно установить диапазон давления (нижнюю и верхнюю границу) датчиков в свойствах аналогового входа, для каждого из типа датчиков, на выходе будет давление.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #3455

    По умолчанию

    Да просто выводим данные на экран. Но если будет отдельный выход АВАРИЯ( обрыв ;КЗ) что бы можно было передать в Скаду и заставить моргать лампочку будет вообще замечательно.

  6. #3456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Да просто выводим данные на экран. Но если будет отдельный выход АВАРИЯ( обрыв ;КЗ) что бы можно было передать в Скаду и заставить моргать лампочку будет вообще замечательно.
    Попробуйте макрос Scaler.
    В свойствах аналогового входа ПР114/200 укажите нижний предел 4, верхний - 20.
    Масштабирование.
    Отдельные выводы на КЗ и обрыв.
    Вложения Вложения

  7. #3457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Попробуйте макрос Scaler.
    В свойствах аналогового входа ПР114/200 укажите нижний предел 4, верхний - 20.
    Масштабирование.
    Отдельные выводы на КЗ и обрыв.
    Спасибо. Подскажите а выход Q число с плавающей точкой. Теперь мне это нужно показать на экране. Есть два типа экранов. 1й тип-РАБОЧИЙ экран.Аварий нет показатели в норме. 2й тип - АВАРИЙНЫЙ экран. Любая аварийная ситуация с подачей газа.
    Задача выводить показания на экран. При включении питания ПР проверяет входа и выводит показания на Рабочий экран . Если есть хотя бы 1 аварийный сигнал то ПР показывает АВАРИЙНЫЙ экран. Авария устранилась ПР опять переходит на РАБОЧИЙ экран. Кнопки в этом не участвуют.
    Вложения Вложения

  8. #3458
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Подскажите а выход Q число с плавающей точкой. Теперь мне это нужно показать на экране. Есть два типа экранов. 1й тип-РАБОЧИЙ экран.Аварий нет показатели в норме. 2й тип - АВАРИЙНЫЙ экран. Любая аварийная ситуация с подачей газа.
    Задача выводить показания на экран. При включении питания ПР проверяет входа и выводит показания на Рабочий экран . Если есть хотя бы 1 аварийный сигнал то ПР показывает АВАРИЙНЫЙ экран. Авария устранилась ПР опять переходит на РАБОЧИЙ экран. Кнопки в этом не участвуют.
    У вас не все связи подключены. Придвинув входную переменную к входу ФБ, вы не соединяете их таким образом друг к другу. Проведение связи между ними обязательное условие для соединения их в программе.

  9. #3459
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Подскажите а выход Q число с плавающей точкой. Теперь мне это нужно показать на экране. Есть два типа экранов. 1й тип-РАБОЧИЙ экран.Аварий нет показатели в норме. 2й тип - АВАРИЙНЫЙ экран. Любая аварийная ситуация с подачей газа.
    Задача выводить показания на экран. При включении питания ПР проверяет входа и выводит показания на Рабочий экран . Если есть хотя бы 1 аварийный сигнал то ПР показывает АВАРИЙНЫЙ экран. Авария устранилась ПР опять переходит на РАБОЧИЙ экран. Кнопки в этом не участвуют.
    Наверно и без "глобальных" преобразований можно обойтись:

    Без глобальных преобразований.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #3460
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    У вас не все связи подключены. Придвинув входную переменную к входу ФБ, вы не соединяете их таким образом друг к другу. Проведение связи между ними обязательное условие для соединения их в программе.
    Так с переменными у него нормальная связь, для констант он почему-то сделал исключение!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 346 из 775 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356396446 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •