Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда может лучше как-то так, здесь вообще время не надо выставлять, когда включили, тогда включили, но насосы каждый день будут чередоваться, недавно подобный вопрос решали:

    Вложение 33054

    Да и время в ПР можно на 7 часов меньше реального поставить, тогда всё будет переключатся как раз в 7 часов!

    А в принципе, если предполагается что оборудование может быть выключено в момент наступления уставки срабатывания, ставьте сравнение не на равенство, а на большее значение!

    Намёками Вас "не возьмёшь", тогда как-то так:

    Вложение 33063

    И время переключения насосов можно менять не перезаливая программу, на ПР200 даже с экрана!
    ОГОНЬ!
    Это и есть та, более простая реализация, о наверняка существовании которой я догадывался )
    давно очень в owen logic не писал ничего, мышление очень сложно после somachine(codesys) перестроить.

    пока как-то так сделал:
    111.JPG
    Ч1 - М1 и Ч2-М2- период времени, в который происходит смена насоса. планировал поставить с 7-00 до 10-00, но в любом случае снять-подать питание - порядок сменится снова

    Тут кроме того что оборудование может быть обесточено в момент переключения, была еще необходимость чтобы чередование строго в указанный интервал времени происходило, как-раз когда персонал поблизости во время утреннего обхода.

    Если вы не против, возьму ваше решение

  2. #3502
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stratix Посмотреть сообщение
    ОГОНЬ!
    Это и есть та, более простая реализация, о наверняка существовании которой я догадывался )
    давно очень в owen logic не писал ничего, мышление очень сложно после somachine(codesys) перестроить.

    пока как-то так сделал:
    111.JPG
    Ч1 - М1 и Ч2-М2- период времени, в который происходит смена насоса. планировал поставить с 7-00 до 10-00, но в любом случае снять-подать питание - порядок сменится снова

    Тут кроме того что оборудование может быть обесточено в момент переключения, была еще необходимость чтобы чередование строго в указанный интервал времени происходило, как-раз когда персонал поблизости во время утреннего обхода.

    Если вы не против, возьму ваше решение
    Я за обеими лапками и выключение ПР в любое время не должно приводить к нарушению чередования насосов!
    Хотел добавить, что если захотите добавить в уставку минуты и секунды, то принципиально ничего не изменится, просто переводите часы и минуты в секунды, к единому знаменателю!

    Короче как-то так:

    Чередование насосов_4.PNG

    Добавил в уставку минуты и секунды и на экран часы поставил, для крысоты! В часах зажёг потухшие незначащие нули, в уставках не зажигал, можете сами сделать по аналогии с часами, а то смотрится очень, мягко выражаясь, непривычно! Мне одному кажется, что гашение незначащих нулей в большинстве случаев нежелательно? Наверно опять тот случай, когда хотели как лучше, а получилось как всегда!

    Вот ещё вариант, с полной датой-временем:

    С полной датой-временем.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2017 в 01:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3503

    По умолчанию

    Пробовал пример со страницы панели с ПР200 [url]http://www.owen.ru/uploads/sp310_pr200modbus_v2.zip.
    СП3хх- использовал онлайн эмулятор, ПР200 - живьем.

    В параметрах порта СП3хх убрал галку "переставить word в float" соответственно в пр200 в настройках установил галку старшим регистром вперед. В результате F1 отображается неверно, причем оно не зависит от расстановки галок в настройках ПР200 "старшим регистром вперед" и "старшим байтом вперед". Что происходит? Может быть изменение порядка битов на ПР200 не работает когда ПР в слейв режиме?

  4. #3504
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    если не ошибаюсь, то в слейве не работает, тоже подключал к scada системе и данные галочки никак не реагировали. Только хардкор, только в программе менять...

    з.ы. еще один камень в огород Овену, хотя реле получилось хорошее. До ума только осталось довести на шкурах пользователей.

  5. #3505

    По умолчанию

    Вообще, традиция что мастер подстраивается под слейв. А как иначе? В параметризуемых (не программируемых) контроллерах порядок не изменяется, и что?

  6. #3506

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stratix Посмотреть сообщение
    Сейчас настроил активность Clock Week с 7-00 до 6-59.
    В таком решении - если снять питание - ClockWeek после включения снова выход в true поставит.
    В этой версии макроса Clock Week при пропадании питания ПР, а потом при появлении - выход отработает заданное время.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  7. #3507

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вообще, традиция что мастер подстраивается под слейв. А как иначе? В параметризуемых (не программируемых) контроллерах порядок не изменяется, и что?
    Если настройка есть она должна работать, либо ее надо скрыть.

  8. #3508

    По умолчанию

    Как сделать смену режима работы устройства через внешний переключатель режимов на ПР200 на 24. Есть тамбур между двумя помещениями . " Грязная сторона "это коридор. " Чистая сторона " это комната.В самом тамбуре смонтировано устройство обдувающие воздухом водящего человека. У тамбура две двери. На каждой двери по электро замку. Перед каждой дверью по 2 лампочки ( Красная дверь на замке закрыта. Зеленая дверь открыта.) и кнопка открытия двери. Для контроля состояния на двери стоит концевой выключатель контролирует что дверь закрыта. Для простоты называем дверь "А" и дверь "Б".
    Есть три режима работы тамбура
    1 режим . При проходе из двери "А" в дверь "Б" включаем обдув воздухом.
    2 режим. При проходе из двери "А" в дверь "Б" обдув не работает НО когда проходим "Б" В ДВЕРЬ "А" - Обдув воздухом работает.
    3 режим . При любом проходе из "А" в " Б" или из "Б " в " А " обдув воздухом.
    И независимый режим . Если в здании сработает ПОЖАРНИЯ СИНГАЛИЗАЦИЯ то обе двери открываются и вентилятор обдува останавливается.
    Аварийные кнопки для снятия питания с замков не будут входить в ПР.

  9. #3509
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Как сделать смену режима работы устройства через внешний переключатель режимов на ПР200 на 24. Есть тамбур между двумя помещениями . " Грязная сторона "это коридор. " Чистая сторона " это комната.В самом тамбуре смонтировано устройство обдувающие воздухом водящего человека. У тамбура две двери. На каждой двери по электро замку. Перед каждой дверью по 2 лампочки ( Красная дверь на замке закрыта. Зеленая дверь открыта.) и кнопка открытия двери. Для контроля состояния на двери стоит концевой выключатель контролирует что дверь закрыта. Для простоты называем дверь "А" и дверь "Б".
    Есть три режима работы тамбура
    1 режим . При проходе из двери "А" в дверь "Б" включаем обдув воздухом.
    2 режим. При проходе из двери "А" в дверь "Б" обдув не работает НО когда проходим "Б" В ДВЕРЬ "А" - Обдув воздухом работает.
    3 режим . При любом проходе из "А" в " Б" или из "Б " в " А " обдув воздухом.
    И независимый режим . Если в здании сработает ПОЖАРНИЯ СИНГАЛИЗАЦИЯ то обе двери открываются и вентилятор обдува останавливается.
    Аварийные кнопки для снятия питания с замков не будут входить в ПР.
    Сделал для вас первые три режима, а независимый добавьте сами.
    Вложения Вложения

  10. #3510

    По умолчанию

    Существует-ли такая возможность: от Мастера ПР200 отправить команду по адресу 0 (Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознаёт каждое устройство) ?
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

Страница 351 из 775 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361401451 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Вчера, 19:48
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •