Страница 378 из 768 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3771
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Спасибо. А куда будет правильно эту землю прицепить, если в приемнике только фаза и ноль 220в и трансформатор на 12в?
    Экран это не есть земля (N) . Если управление 0-10 В , то экран присоединяется со стороны приемника к 0 к одной точке другой конец должен быть заизолирован .

  2. #3772
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Разобрался со своей темой, что описывал выше. Дело было в распайке кабеля со стороны панели. Спасибо, кто принимал участие!
    было SDA(3) -> A, SDB(7) ->B, а надо SDA(3)+RDA(1) -> A, SDB(7)+RDB(2) ->B

  3. #3773

    По умолчанию

    Купили мне на поиграть Овен ЭП10. Почитал инструкцию и нечего не понял. Как подключить теропреобразователь сопротивления ТСМ 50М к моему ПР200-24.2.2.0
    Сам отвечаю. Подключаем как в ТРМ1 номера клемм 9-10-11 соответствуют клеммам ЭП10 номер 9-10-11
    Последний раз редактировалось игорь68; 10.05.2018 в 17:01.

  4. #3774
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2016
    Адрес
    Тарко Сале
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    ПР 200 в режиме Эмуляции возможно отладить с панелью оператора СП310 которая находится в режиме отладки?

  5. #3775
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Т.Эдгар Посмотреть сообщение
    ПР 200 в режиме Эмуляции возможно отладить с панелью оператора СП310 которая находится в режиме отладки?
    Нет. OwenLogic в отличие от конфигуратора панели не работает с физ. портами ПК, на котором установлен.

  6. #3776
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2016
    Адрес
    Тарко Сале
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Нет. OwenLogic в отличие от конфигуратора панели не работает с физ. портами ПК, на котором установлен.
    Спасибо.
    А то пробовал разные вариации. "Порт монитор" видит только обращения с панели. Оказывается все не так как думал.
    Последний раз редактировалось Т.Эдгар; 12.05.2018 в 14:01.

  7. #3777

    По умолчанию

    есть библиотека codesys для работы с шифратором 750-631/000-004

  8. #3778

    По умолчанию

    Добрый день.
    Имеется ПР200.220.1 и два ПРМ-220.1. Проекты без модулей и с одним модулем расширения успешно загружаются в ПР200, а при добавлении в проект второго модуля ОЛ ругается на версию программного обеспечения... Что за косяк и как залить в прибор проект с двумя модулями расширения?
    пр200.PNG
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось heos; 09.07.2018 в 16:14.

  9. #3779
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от heos Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется ПР200.220.1 и два ПРМ-220.1. Проекты без модулей и с одним модулем расширения успешно загружаются в ПР200, а при добавлении в проект второго модуля ОЛ ругается на версию программного обеспечения... Что за косяк и как залить в прибор проект с двумя модулями расширения?
    пр200.PNG
    Заранее спасибо.
    Добрый день. Какую Вам ошибку выдает? Какая версия Owen Logic?
    Если можете, приложите проект. Можно на почту a.posokhov@owen.ru или в личные сообщения.

  10. #3780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Какую Вам ошибку выдает? Какая версия Owen Logic?
    Если можете, приложите проект. Можно на почту a.posokhov@owen.ru или в личные сообщения.
    Спасибо, разобрался. В ОЛ неверная информация о версии прошивки модулей расширения и мастер прошивки не перепрошивает второй модуль. После ручного обновления прошивки модуля во втором слоте проект залился успешно. )))

    ЗЫ На скриншоте видно, что ОЛ пишет в инфо о приборах и в первом и втором слоте версии прошивок не модулей расширения а самого ПР200. (((
    ver 1.11.163.14157
    Последний раз редактировалось heos; 10.07.2018 в 10:35.

Страница 378 из 768 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428478 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •