Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4431

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Есть ПР200 с подключенным датчиком давления ПИ100 до 160 бар. ДАвление в нерабочем состоянии с подключенным датчиком с сопротивлением 240 ОМ -10 бар... подскажите как отюстировать датчик? снижать сопротивление? менять резистор? впервые с этим столкнулся. спасибо!
    Так включите его в работу, датчик 4-20mA, без подключения 0 mA, соответственно показания уходят в минус.

    Не увидел что уже подключен, тогда проверить на нескольких точках по всему диапазону, дальше уже по обстоятельствам.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #4432
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_130191@mail.ru Посмотреть сообщение
    Да перемычка стоит на 4000 Ом в свойствах тоже указано, плюсовую температуру нормально показывает минусовую нет
    Выложите проект. Скорее всего Юрий правильно подсказал.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #4433

    По умолчанию

    Добрый день!Есть панель СП310_ПР200_ТРМ202 три штуки. Панель и Пр200 я связал и научился передавать аналоговый вход на панел. а вот как прикрутить ТРМ к панеле не знаю даже с чего начать, написал на соответствующую ветку но пока тишина, ладно попробую прикрутить ТРМ к Пр200. ,,Выравнил ,, адреса, скорость но упорно не получаеться прочесть температуру с входа_1SnapShot_190311_141010.png SnapShot_190311_141101.png SnapShot_190311_141125.png, что я делаю ни так? Помогите. Спасибо.

  4. #4434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Добрый день!Есть панель СП310_ПР200_ТРМ202 три штуки. Панель и Пр200 я связал и научился передавать аналоговый вход на панел. а вот как прикрутить ТРМ к панеле не знаю даже с чего начать, написал на соответствующую ветку но пока тишина, ладно попробую прикрутить ТРМ к Пр200. ,,Выравнил ,, адреса, скорость но упорно не получаеться прочесть температуру с входа_1SnapShot_190311_141010.png SnapShot_190311_141101.png SnapShot_190311_141125.png, что я делаю ни так? Помогите. Спасибо.
    Нужно понять, у Вас только температура не читается или вообще связи нет ни с какими регистрами, так как температура во float, то возможно проблема в порядке регистров, при разработкее шаблонов для ТРМ совместно с ИПП120 у меня для ТРМ201 работало с такими настройками.

    Стоп, если Вы читаете float, то это не 1 регистр, первый адрес это int16.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 11.03.2019 в 14:31.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #4435

    По умолчанию

    Т.е.необходимо все переменные изменить на целочисленные? а адрес измереная величины первого входа правильный?

  6. #4436

    По умолчанию

    Изменил сетевую и внутринию переменную на целочисленную, но на экране по прежнему 0,0

  7. #4437

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Т.е.необходимо все переменные изменить на целочисленные? а адрес измереная величины первого входа правильный?
    Зависит от того в каком формате необходимо значение.

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Изменил сетевую и внутринию переменную на целочисленную, но на экране по прежнему 0,0
    Нужно понять, у Вас только температура не читается или вообще связи нет
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #4438
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Изменил сетевую и внутринию переменную на целочисленную, но на экране по прежнему 0,0
    Чтобы в ПР200 правильно показывало отрицательные значения переменных формата INT16, воспользуйтесь моим макросом:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3

    INT_TO_FLOAT_2.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4439

    По умолчанию

    В мануале адрес 1 входа 1 и в хексе и в десятичном исчисленииSnapShot_190311_150900.png, как проверить есть связь между ПР и ТРМ. ЯПопробовал указать другой регистр (519) но на экране ПР 0

  10. #4440
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    В мануале адрес 1 входа 1 и в хексе и в десятичном исчисленииSnapShot_190311_150900.png, как проверить есть связь между ПР и ТРМ. ЯПопробовал указать другой регистр (519) но на экране ПР 0
    Выведите получаемое значение регистра 1 на экран ПР, как я советовал, получите те же цифры, что на ТРМ, но без запятой!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 444 из 775 ПерваяПервая ... 344394434442443444445446454494544 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7086
    Последнее сообщение: Вчера, 17:40
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •