Юрий Спасибо так и сделал
Юрий Спасибо так и сделал
еще вопросик =) сетевая переменная постоянно пляшет от 9 до 25 с 500 ms опросом состояния, а выводимая на экран ПР200 зафиксирована -10.1. что может быть? считываю как float переменную
и сразу же ответ в студии... word_order - little_indian. соответственно сзаду наперед менялось значение. вопрос снят.
Убрал нагрузочный резистор - давление стало 0. как и должно быть...вопрос - зачем в документации пишут про нагрузочный резистор??? Rн
и еще вопрос.... оказалось, что накладно закрывать задвижку только при останове системы. задвижку нужно закрывать по аварии(давление) или кнопке аварийный сброс. Планирую сделать режим standby как в сетевой переменной start. 2-пуск, 1-стоп(standby), 0 - закрытие задвижки. А как флажок пуск перевести в положение standby из выключенного состояния КНОПКОЙ? удержать 2 секунды?
Последний раз редактировалось ded_ivan; 12.03.2019 в 09:25.
Мужики , всем привет! Получилось связать 202ТРМи ПР200. Вот скрины сетевых настроекSnapShot_190312_092818.pngSnapShot_190312_092849.png. Кстати лампочка RS на ТРМ не мигает как обычно а горит постоянно, ну это так к слову.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
здравствуйте
заранее извиняюсь если пишу чушь, но вопрос измерения сопротивлений в ПР 200 для температур не дает покоя
мы использовали порядка 50 систем с ПР 200 датчиками 50М и
при использовании ПР 200 220.4.., вопросов с измерением температуры не возникало
но при использовании ПР 200 24.4. достаточно часто происходят необъяснимое отображение температур, особенно в последнее время
Нет ли разницы в Оммерных блоках у разных модификаций ПР200
Продавец вашего оборудования предположил, что при измерении сопротивления возникает бОльшая погрешность при сопротивлении на нижних границах измерения, чем на средних и верхних, такое возможно?
Добрый день, помогите со схемой подключения преобразователя АС3М к rs232 ПЛК110 М02. Пробовал через кабель КС16 не работает, подключаю СИ8 протокол ОВЕН.
Спасибо.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Нагрузочный резистор для токового входа у ПР200 встроенный и если Вы читали инструкцию для ПР114, это значит только одно, что она относится только к ПР114, а не ко всем устройствам на Земле! Я могу понять, что у Вас бурная фантазия, но мне это не интересно, так как к реальности это не имеет отношения!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Самое необъяснимое то, что после перезаписи проекта, или после перезагрузки ПР 200, меняются значения температур на дисплее от 0 до 1,5 градусов в обе стороны при том, что система очень инерционна. (клеммы затянуты)
Проекты одинаковые, только в одном случае для 220, во втором для 24.
Где-то я уже это читал и если я не ошибаюсь там шла речь об усреднении, Вы так и не указали как это происходит, возможно это связано с тем, что при включении питания значения приходят не усредненные, но это не должно зависеть от типа питания. А пауза между включением и выключением прибора какая? Это проявляется при любом интервале или после длительного обесточивания?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ