Страница 447 из 773 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,461 по 4,470 из 7726

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4461

    По умолчанию

    Юрий Спасибо так и сделал

  2. #4462

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если во всём диапазоне такая погрешность, компенсируйте сдвигом характеристики на эту постоянную погрешность! Лучше сразу в программе предусмотреть соответствующие настройки:

    Вложение 41623
    еще вопросик =) сетевая переменная постоянно пляшет от 9 до 25 с 500 ms опросом состояния, а выводимая на экран ПР200 зафиксирована -10.1. что может быть? считываю как float переменную

    и сразу же ответ в студии... word_order - little_indian. соответственно сзаду наперед менялось значение. вопрос снят.
    Убрал нагрузочный резистор - давление стало 0. как и должно быть...вопрос - зачем в документации пишут про нагрузочный резистор??? Rн

    и еще вопрос.... оказалось, что накладно закрывать задвижку только при останове системы. задвижку нужно закрывать по аварии(давление) или кнопке аварийный сброс. Планирую сделать режим standby как в сетевой переменной start. 2-пуск, 1-стоп(standby), 0 - закрытие задвижки. А как флажок пуск перевести в положение standby из выключенного состояния КНОПКОЙ? удержать 2 секунды?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 12.03.2019 в 09:25.

  3. #4463

    По умолчанию

    Мужики , всем привет! Получилось связать 202ТРМи ПР200. Вот скрины сетевых настроекSnapShot_190312_092818.pngSnapShot_190312_092849.png. Кстати лампочка RS на ТРМ не мигает как обычно а горит постоянно, ну это так к слову.

  4. #4464
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Мужики , всем привет! Получилось связать 202ТРМи ПР200. Вот скрины сетевых настроекSnapShot_190312_092818.pngSnapShot_190312_092849.png. Кстати лампочка RS на ТРМ не мигает как обычно а горит постоянно, ну это так к слову.
    Это хорошо что горит, а не мигает, значит запросы часто идут и функцию записи для переменной уберите, Вы же её читаете а не пишите, а то будут проблемы!
    Ну теперь у Вас масть попрёт, любые переменные прочитаете!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4465

    По умолчанию

    здравствуйте
    заранее извиняюсь если пишу чушь, но вопрос измерения сопротивлений в ПР 200 для температур не дает покоя
    мы использовали порядка 50 систем с ПР 200 датчиками 50М и
    при использовании ПР 200 220.4.., вопросов с измерением температуры не возникало
    но при использовании ПР 200 24.4. достаточно часто происходят необъяснимое отображение температур, особенно в последнее время
    Нет ли разницы в Оммерных блоках у разных модификаций ПР200
    Продавец вашего оборудования предположил, что при измерении сопротивления возникает бОльшая погрешность при сопротивлении на нижних границах измерения, чем на средних и верхних, такое возможно?

  6. #4466

    По умолчанию

    Добрый день, помогите со схемой подключения преобразователя АС3М к rs232 ПЛК110 М02. Пробовал через кабель КС16 не работает, подключаю СИ8 протокол ОВЕН.
    Спасибо.

  7. #4467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    заранее извиняюсь если пишу чушь, но вопрос измерения сопротивлений в ПР 200 для температур не дает покоя
    мы использовали порядка 50 систем с ПР 200 датчиками 50М и
    при использовании ПР 200 220.4.., вопросов с измерением температуры не возникало
    но при использовании ПР 200 24.4. достаточно часто происходят необъяснимое отображение температур, особенно в последнее время
    Нет ли разницы в Оммерных блоках у разных модификаций ПР200
    Продавец вашего оборудования предположил, что при измерении сопротивления возникает бОльшая погрешность при сопротивлении на нижних границах измерения, чем на средних и верхних, такое возможно?
    Что подразумевается под "необъяснимое отображение температур"? Входные блоки идентичны, сами проекты по подключению одинаковые?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #4468
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    еще вопросик =) сетевая переменная постоянно пляшет от 9 до 25 с 500 ms опросом состояния, а выводимая на экран ПР200 зафиксирована -10.1. что может быть? считываю как float переменную

    и сразу же ответ в студии... word_order - little_indian. соответственно сзаду наперед менялось значение. вопрос снят.
    Убрал нагрузочный резистор - давление стало 0. как и должно быть...вопрос - зачем в документации пишут про нагрузочный резистор??? Rн

    и еще вопрос.... оказалось, что накладно закрывать задвижку только при останове системы. задвижку нужно закрывать по аварии(давление) или кнопке аварийный сброс. Планирую сделать режим standby как в сетевой переменной start. 2-пуск, 1-стоп(standby), 0 - закрытие задвижки. А как флажок пуск перевести в положение standby из выключенного состояния КНОПКОЙ? удержать 2 секунды?
    Нагрузочный резистор для токового входа у ПР200 встроенный и если Вы читали инструкцию для ПР114, это значит только одно, что она относится только к ПР114, а не ко всем устройствам на Земле! Я могу понять, что у Вас бурная фантазия, но мне это не интересно, так как к реальности это не имеет отношения!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4469

    По умолчанию

    Самое необъяснимое то, что после перезаписи проекта, или после перезагрузки ПР 200, меняются значения температур на дисплее от 0 до 1,5 градусов в обе стороны при том, что система очень инерционна. (клеммы затянуты)
    Проекты одинаковые, только в одном случае для 220, во втором для 24.

  10. #4470

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Самое необъяснимое то, что после перезаписи проекта, или после перезагрузки ПР 200, меняются значения температур на дисплее от 0 до 1,5 градусов в обе стороны при том, что система очень инерционна. (клеммы затянуты)
    Проекты одинаковые, только в одном случае для 220, во втором для 24.
    Где-то я уже это читал и если я не ошибаюсь там шла речь об усреднении, Вы так и не указали как это происходит, возможно это связано с тем, что при включении питания значения приходят не усредненные, но это не должно зависеть от типа питания. А пауза между включением и выключением прибора какая? Это проявляется при любом интервале или после длительного обесточивания?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 447 из 773 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10428
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:36
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Вчера, 17:56
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •