Страница 769 из 769 ПерваяПервая ... 269669719759767768769
Показано с 7,681 по 7,688 из 7688

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7681

    По умолчанию

    Ну ,всё.....моя стезя.
    Какие ИП используете и с какого ППК подключаете ? Либо нарушаете пожарный ГОСТ и Ф-123
    В "пожарке" даже крепёж извещателей и то должен быть "Сертифицирован".
    То есть на все "инженерные системы" от ППК сигнал должен быть подан только через реле ППК,а значит можно использовать только "дискретный ввод" ПР. Если используете "аналоговый ввод" ПР и сделаете контроль на КЗ и Обрыв-то будет совсем хорошо.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 07.04.2024 в 08:56.

  2. #7682
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГеолог Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. при запуске ПР200 на подключеную к ней пожарную сигнализацию приходит максимальный код, что активирует тревогу, через пару минут значения сбрасываются как и должно быть, какие есть способы избежать активацию сигнализации при запуске ПР200?
    что за максимальный код, как он формируется и как ПРка подключена к пожарке?
    И чем ПРка управляет?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.04.2024 в 10:34.

  3. #7683

    По умолчанию

    Мозговой штурм попёр, а ТС на тему не подписался(

  4. #7684

    По умолчанию

    Мозговой штурм попёр

    Так почему бы и нет ? Возможно,что ТС использует преобразователь протокола из RS 485 Производителя ПС в протокол Modbus ? То тогда .....Это проблемы уже либо Приборов ПС ,либо Преобразователя.
    Тут вообще может быть "тёмный лес". Нужно смотреть от какого "СОСТОЯНИЯ" приходит сообщение на ПР.
    "Преобразователь" не передаст "реле 0,или 1",а передаст "Реле включено" или "Реле выключено".
    А вопросов "Как подключить ПС к оборудованию через Modbus"? и на форуме опээсников "воз и маленькая тележка".
    Так что вопросами "Как через С2000-ПП подключить Сигнал 20М к ПЧ,чтобы включалась противодымка при Пожаре?" Так этим нас не удивишь. Если же прибор ПС имеет РИП +задано "исходное состояние реле"(включено или выключено)-то проблем вообще быть не должно.
    А о том ,что ТС задумал и как реализует....нужна доп.информация.
    Благодарю за внимание.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 07.04.2024 в 13:14.

  5. #7685

    По умолчанию

    Добрый день.
    Планируется работа ПР200 в качестве слевйа. Мастер ПЛК 110.60. Подскажите как можно в ПР контролировать отсутствие связи? Необходимо для перевода ПР в местный режим работы при пропадании опроса /записи со стороны ПЛК. Грубо говоря - по сети включили выход, после пропадания связи необходимо сбросить этот выход.

  6. #7686

    По умолчанию

    Пусть ПЛК раз в какое-то время через мигалку BLINK меняет какую-то сетевую переменную в ПРке (специально созданную). Такое зовут HeartBeat (биение сердца).
    А в ПРке будет какой-нибудь TON/TOF, который, если переменная не меняется, через заданное время выдержки вкючит режим "Связи нет".
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  7. #7687
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Планируется работа ПР200 в качестве слевйа. Мастер ПЛК 110.60. Подскажите как можно в ПР контролировать отсутствие связи? Необходимо для перевода ПР в местный режим работы при пропадании опроса /записи со стороны ПЛК. Грубо говоря - по сети включили выход, после пропадания связи необходимо сбросить этот выход.
    Вот здесь принцип показан https://youtu.be/-gjHoICH55c?si=ym51tx6EfCxjz3jy

  8. #7688

    По умолчанию

    Понял. Спасибо за ответы.

Страница 769 из 769 ПерваяПервая ... 269669719759767768769

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7057
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:29
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10413
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 12:26
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •