Здравствуйте! Есть вопрос: реле ПР200-24.4 - имеет 8 дискретных и 2 аналоговых выхода. Эти два аналоговых выхода никак нельзя перевести в дискретный режим работы? Я правильно понял?
Спасибо.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ага. Я в принципе так и думал, только думал драйвер на полевичках собрать. Но, конечно, твердотельное реле будет и лучше, и правильнее. Спасибо!
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Народ всем добрый. Создал программу установил но время цикла 3мс. Как изменить его на 100мс? На пр200 овен логик
Добрый день. Для алгоритма нужно несколько разных значений времени цикла для триггеров заднего и переднего фронта. Как их совместить, вынести часть схемы с другими таймингами в макрос, такое разделение нормально будет работать?
Да интересует как реле избегает гонки сигналов.
Я правильно понимаю, время цикла определяется скоростью моделирования всех элементов, как посчитало, так начинает изменение их состояния? Передача сигнала с одного элемента на другой всегда займет 1 цикл, изменение состояния любого блока, хоть "НЕ", хоть макроса на полсотни вводов тоже займет один цикл? Если да, то цикл выполнения для элементов внутри макроса будет существенно короче чем для основной схемы.
Можете прокомментировать вот этот макрос.
Он предназначен для циклического переключения выходов при нажатии тактовой кнопки.
Вход TRG - тактовый для счетчика
Вход R - сброс счетчика в состояние 0 (выключен)
вход N - задает количество шагов, чтобы не считать лишние
выходы Q1-Q4 определяют номер шага в текущей итерации
выход QZ( зеро) - определяет что счетчик сброшен или не начинал считать.
При достижении крайнего положения счетчик сбрасывается в "0" и тут-же перешагивает на "1". Элементы "НЕ" вверху и снизу маскируют включение выхода "0" и старших выходов, если они не должны работать.