    Цитата Сообщение от armatyr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. ПЛК100-220. Моргает светодиод "питание". Это неисправность блока питания? Что можно предпринять как можно быстрее? Можно ли посмотреть схему внутреннего блока питания? Заранее спасибо.
    Вообще то тема ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ . В описании на ПЛК 100 это индикация питания и никаких смысловых нагрузок не несет .
    Если все работает бог с ней может быть холодная пайка или светодиод умирает . Может быть в теме ПЛК модераторы ответят .

  2. #4412

    По умолчанию

    Спасибо Юрий. Связка ПР200 с СП315 по модбас, ПР200 Мастер. На панели: Скорость 115200, Бит данных 8, стоп бит 1, Контроль четности отсутствует, задержка отправки 20мс. На ПР200: Скорость 115200, Четность нет, Бит данных 8, стоп бит 1, Интервал между запросами 10мс., Период опроса 100мс., Тайм аут ответа 100 мс., количество попыток 3. ПЕременные: Булевские - 98 шт.; Целые - 80шт.; Вещественные 10 шт.
    Тормоза адские!

  3. #4413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Inches Посмотреть сообщение
    Спасибо Юрий. Связка ПР200 с СП315 по модбас, ПР200 Мастер. На панели: Скорость 115200, Бит данных 8, стоп бит 1, Контроль четности отсутствует, задержка отправки 20мс. На ПР200: Скорость 115200, Четность нет, Бит данных 8, стоп бит 1, Интервал между запросами 10мс., Период опроса 100мс., Тайм аут ответа 100 мс., количество попыток 3. ПЕременные: Булевские - 98 шт.; Целые - 80шт.; Вещественные 10 шт.
    Тормоза адские!
    Интервал между запросами 10мс попробуйте снизить до 0-1
    Битовые сигналы как передаете? надеюсь не каждый бит своей командой.
    И все остальные, по событию запись, или в цикле, возможно часть обмена по переменным можно выключать, и т.д
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4414

    По умолчанию

    Каждый битовый сигнал передаю отдельно в регистр панели ну например 16 бит 0 передаю в PSB256; 16 бит1 передаю в PSB257 ну и так далее. Запись по событию.
    Мне бы что бы булевские быстро срабатывали, это прямое управление, может какой нибудь групповой запрос?
    Последний раз редактировалось Inches; 06.03.2019 в 17:09.

  5. #4415

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Inches Посмотреть сообщение
    Каждый битовый сигнал передаю отдельно в регистр панели ну например 16 бит 0 передаю в PSB256; 16 бит1 передаю в PSB257 ну и так далее. Запись по событию.
    Мне бы что бы булевские быстро срабатывали, это прямое управление, может какой нибудь групповой запрос?
    Битовые лучше передавать упакованными, смотрите макрос BOOL_to_INT, а уже в панели использовать нужный бит в из регистра. Примеры и описание есть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 "Описание и файлы проектов для связи ПР200 и СП310"
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4416

    По умолчанию

    Спасибо Юрий за ответ. Я что то не понял как битовые значения упаковывать. Описание которое вы показываете я читал. Там есть про групповой опрос но только в варианте СП310 Мастер а пр200 слейв. Может поясните поподробнее? До скольки вы работаете? Может лучше связаться по телефону?
    Последний раз редактировалось Inches; 06.03.2019 в 19:48.

  7. #4417

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Inches Посмотреть сообщение
    Спасибо Юрий за ответ. Я что то не понял как битовые значения упаковывать. Описание которое вы показываете я читал. Там есть про групповой опрос но только в варианте СП310 Мастер а пр200 слейв. Может поясните поподробнее? До скольки вы работаете? Может лучше связаться по телефону?
    Скачайте пример для MU110-X.16X http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...U110-X.16X.owl и смотрите реализацию "Управление выходами в дискретном режиме по маске" и описание на макрос BOOL_INT http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...m/BOOL_INT.pdf
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #4418

    По умолчанию

    Здравствуйте. Поменял компьютер, соответственно пришлось ставить Windows 10. Захотел залить программу в ПР200, но OL не видит COM-portНет подключения.png Драйвер поставил.

  9. #4419

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Поменял компьютер, соответственно пришлось ставить Windows 10. Захотел залить программу в ПР200, но OL не видит COM-portНет подключения.png Драйвер поставил.
    Добрый день, а в настройках порта что выбрано, и есть ли там из чего выбирать?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #4420

    По умолчанию

    В настройка порта пустоПорт.png

Страница 442 из 773 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452492542 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:56
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •