Страница 452 из 775 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 7742

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4511

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от blyum Посмотреть сообщение
    Идеальный ответ!!! Это именно то, что ожидаешь на ветке с темой "Экспресс вопрос (ответ)".
    Большое спасибо!!!
    То есть открыть пр и прозвонить дорожки от PIN4 RJ12 до ножки процессора и посмотреть в дата шить так было сложно? Ну тут можно пожелать только успехов. Ждем следующий вопрос типа "что кто знает о аппаратном ключе?"

  2. #4512

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    То есть открыть пр и прозвонить дорожки от PIN4 RJ12 до ножки процессора и посмотреть в дата шить так было сложно? Ну тут можно пожелать только успехов. Ждем следующий вопрос типа "что кто знает о аппаратном ключе?"
    Спасибо за беспокойство! Если у Вас есть желание, знания и возможность - расскажите! Это будет очень здОрово! Если же скромность "мешает", то можете "в личку".
    Я не электронщик и не инженер, а простой электрик, к тому же "из сельских". Сильно "глубоко в тему" пока (да и потом) не имею возможности влезть. На данный момент интересно "поиграться с "лоджиком", "подцепить" ПР к компу, залить какую-нибудь программку и посмотреть "как это работает". Желание "опередить NASA" полностью отсутствует.
    Будьте здоровы!

  3. #4513

    По умолчанию

    Приветствую!

    Подскажите, пожалуйста, ПР200.24.5.х выходом К можно управлять ТТР 9-36B, 130 мА мощность? Требуется для ПИД-регулирования.

  4. #4514

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Приветствую!

    Подскажите, пожалуйста, ПР200.24.5.х выходом К можно управлять ТТР 9-36B, 130 мА мощность? Требуется для ПИД-регулирования.
    Что есть 130 mA мощность? Это ток через транзистор, или мощность ТТР, уточните в документации параметры выхода, и от этого отталкиваться уже дальше, клапанами управляют, не вижу проблем с ТТР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #4515
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    AntonioFet, если моторчик Овен, то возможно да, исправить можно, заменив

  6. #4516

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AntonioFet Посмотреть сообщение
    вопрос возможно дурацкий, но все же. Если через моторчик стеклоомывателя протекает вода, то это возможно исправить, или только под замену?
    Попробуй снять и тщательно просушить.

  7. #4517
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AntonioFet Посмотреть сообщение
    вопрос возможно дурацкий, но все же. Если через моторчик стеклоомывателя протекает вода, то это возможно исправить, или только под замену?
    Просуши тебе посоветовали . И перепрограммируй . Если изоляция не повреждена то программа будет работать .

  8. #4518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Что есть 130 mA мощность? Это ток через транзистор, или мощность ТТР, уточните в документации параметры выхода, и от этого отталкиваться уже дальше, клапанами управляют, не вижу проблем с ТТР.
    Приветствую!

    Немного ошибся - 35 мА потребляемый ток в цепи управления одного ТТР. Я хочу подключить три ТТР на один выход, т.е. 35*3 = 105 мА будет ток через один транзисторный выход ПР200 (напряжение будет 24VDC).

    Выдержит выход К у ПР200 - 24.5.х ?

  9. #4519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Приветствую!

    Немного ошибся - 35 мА потребляемый ток в цепи управления одного ТТР. Я хочу подключить три ТТР на один выход, т.е. 35*3 = 105 мА будет ток через один транзисторный выход ПР200 (напряжение будет 24VDC).

    Выдержит выход К у ПР200 - 24.5.х ?
    Вы РЭ принципиально не читаете Выход К Максимально допустимый ток нагрузки 200 мА при напряжении не более 60 В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #4520

    По умолчанию

    эххх , еслиб кто помог с маленькой схемой на пр 110 . задача для вас гениев думаю простая ,на 5 мин. . Может тут есть ветка подобная куда обратиться за шеколадку .

Страница 452 из 775 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Вчера, 19:48
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх