-
незарегистрированный
Гость
подбор ПИД-регулятора
Необходимо управлять 3-фазной нагрузкой подключенной через встречно-параллено вкюченные тиристоры типа Т171, тип датчика температуры - термопара ТХА. Какой тип прибора Вы порекомендуете, если нужно:
- ПИД-регулирование в 3-х фазах
- контроль аварийного выхода температуры за пределы (вкл. сигнализации)
- накопление и (или) передача данных на ПК?
-
Пользователь
Посмотрите ТРМ101 + БУСТ (блок управления симисторами и тиристорами)
БУСТ будет управлять 3-фазной нагрузкой получая сигнал 4-20мА с регулятора ТРМ101.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума