  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Там датчики которые в милиамперах, вольтах и резисторы имеют внутреннее представление в ПЛК 0-100%
    к примеру 0-10 бар
    Это Ai х 10/100.
    Или если к примеру -50С до +200С.
    (Ai х усиление) + смещение = текущее значение
    (Аi х 2.5)-50, где Аi - измеренное значение.
    Последний раз редактировалось lara197a; 10.04.2012 в 21:52.

  2. #12

    Thumbs up

    Большое спасибо. Теперь все понятно.