добрый день.
можно ли связать плк овен с другим устройством по Rs-485 и протоколу Memobus?
заранее благодарю.
с уважением, Мотренко Е.И.
добрый день.
можно ли связать плк овен с другим устройством по Rs-485 и протоколу Memobus?
заранее благодарю.
с уважением, Мотренко Е.И.
Не знаком с протоколом MemoBus, но в принципе по 485 можно любой протокол поднять...
Memobus обычный модбас RTU от яскавы (омрон, только непонятно зачем название коверкали) держит пакеты до 20 регистров включительно (40 байт данных в обе стороны). Используется ограниченное число управляющих кодов, вместо чтения битов чтение слова полностью, нет хитрого разделение областей памяти как у модикона или других, тупо номер регистра без всяких сдвигов и вычислений. удобный и простой.
--------
Новые настройки связи инвертор примет только после отключения/включения питания.
Без проблем связь по 232 через разьём панельки частотника, в этом случае откликается на любой адрес от 1 и выше.
Последний раз редактировалось BETEP; 20.02.2010 в 19:32.
надо посмотреть на этот мемобас...
в принципе групповое чтение слова вместо побитного считывания и у нас никто не запрещал. а считывание куска памяти действительно прийдется делать либо порегистрово, либо через библиотеку.
Благодарю за ответы.
Не сложно будет Вам чуть-чуть поподробнее объяснить как общаться с регистрами указанными в инструкции на частотник Omron.
Буду очень признателен!
???????? как обычно, протокол как правило подробно описан в инструкции на частотник, инструкции на русском доступны на оф.сайте. что конкретно интересует?
Если вопрос не решился - шлите описание протокола на plc(собака)owen.ru
Документация на CIMR-F7: TOE-S616-55_2-OY F7Z User's Manual
Раздел 6-83 (стр 283): MEMOBUS Communications.
Там все подробно описано в том числе и с примерами. Поддерживаются три команды:
03H Read memory register contents
08H Loop back test
10H Write multiple memory registers
Контроль - CRC-16.
С овеновским плк по модбасу их не вязал, но с другими контроллерами и панелями по модбасу все работало.
http://cospa.ru/
http://industrial.omron.ru/ru/produc...s/default.html
там можно поискать инструкцию на Ваш частотник или похожей серии на русском, с описанием протокола и примерами посылок.