    Главным то не похвалился, - система шлейфового соединения шкафов, для быстрой разборки/сборки станции.
    Изображения Изображения

  2. #252

    По умолчанию

    1.какие шкафы используете (фирму и размер, если не трудно)?
    2.кабельные каналы между автоматами и пускателями шириной 40мм используете, а ветрикальные, в шкафу с ПЛК и где клеммники - 60мм(80мм)?
    3.шлейфовое соединение 16-ти жильными кабелями, и модули соответственно на 16 каналов?

  3. #253
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    1.какие шкафы используете (фирму и размер, если не трудно)?
    2.кабельные каналы между автоматами и пускателями шириной 40мм используете, а ветрикальные, в шкафу с ПЛК и где клеммники - 60мм(80мм)?
    3.шлейфовое соединение 16-ти жильными кабелями, и модули соответственно на 16 каналов?
    1). Шкафы DKC, размеры разные от объекта зависит.
    2). вертикальные 60, верхний - 100.
    3). Кабель 25 жильный с нумерацией жил, главная фишка в том что можно раскидывать входа/выхода по шкафам без привязки к модулям. Т.е. не обязательно чтоб модуль шел целиком на шкаф как у меня было раньше. Это открывает новые горизонты в освоении модулей на 32 вх/вых.

  4. #254

    По умолчанию

    по-поводу шкафов...
    глубина какая, на нагрев не расчитываете?

  5. #255
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    На нагрев раньше считал (в sharel-овском каталоге была методика расчета). Сейчас уже так собираем "на глазок". Сейчас типовой шкаф с одной панелью - ширина 1-1,2м, высота 1,8м, глубина - 0,4м, без вентиляции. Шкафы на фото - 1м, 1,8, 0,6, с 4 панелями в двух шкафах. Учитывая большую мощность движков и 3 частотника, поставил в одну из дверей вентилятор и вытяжку в торце.
    Изображения Изображения

  6. #256
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Тотал так одиноко смотрится

  7. #257
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Тотал так одиноко смотрится
    Кто такой тотал?

  8. #258
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Прощу прощения. Жаргонное название грибовидной кнопки экстренного останова с фиксацией.

  9. #259
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Прощу прощения. Жаргонное название грибовидной кнопки экстренного останова с фиксацией.
    Ну извините такими жаргонами не владею, только английский и русский матерный

  10. #260
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Главным то не похвалился, - система шлейфового соединения шкафов, для быстрой разборки/сборки станции.
    Хорошая идея. На следующем объекте попробую так сделать.
    Большая просьба, фото по легче выкладывать. Очень долго грузятся.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Страница 26 из 98 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •