Страница 67 из 77 ПерваяПервая ... 17576566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 761

Тема: наши щиты

  1. #661
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,086

    По умолчанию

    какие все толерантные, нет чтоб сказать что транс в щите не "к месту" (даже я заразился), так обсуждают какие то теоретические аспекты
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  2. #662

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    http://obelektrike.ru/posts/obryv-nulja-i-perekos-faz/
    Вот тут про дырку от бублика с цветными рисунками.
    В этой статье про смещение ноля нет ни слова, потому что нет такого понятия в электротехнике. Автор темы ерунду написал, а вы бросились толковать несуществующее понятие. Трансформатор от проблем в трехфазной сети защитить не может. Трансформатор 220/220 обычно ставят для гальванической развязки от питающей сети.

  3. #663

    По умолчанию

    От всех проблем в сети зашитить трансформатор, естественно, не может. Однако может предотвратить выход из строя оборудования при обрыве нулевого провода, когда в предельном случае фазное напряжение может достигать линейного. Например, когда из-за повреждения воздушной линии ноль обрывается и закорачивается с фазой.
    Мы, однако, в АВР устанавливаем полноценные реле контроля фаз, защищающие и от нарушения чередования, и от перекоса, и от отклонения напряжений. Так как-то спокойнее.

  4. #664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    какие все толерантные, нет чтоб сказать что транс в щите не "к месту" (даже я заразился), так обсуждают какие то теоретические аспекты
    Очень даже к месту.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В этой статье про смещение ноля нет ни слова, потому что нет такого понятия в электротехнике. Автор темы ерунду написал, а вы бросились толковать несуществующее понятие. Трансформатор от проблем в трехфазной сети защитить не может. Трансформатор 220/220 обычно ставят для гальванической развязки от питающей сети.
    Вы похоже имели дело только с колхозной самодельщиной.
    Посмотрите руководство к любому частотнику или УПП, например, Шнайдер Электрик. Там есть типовые схемы включения. Так вот, напряжение питания цепей управления получается путём трансформирования линейного напряжения 400 В в 230 В. То есть использовать ноль в схемах питаемых трёхфазным напряжением - не комильфо. И это подтверждается практикой - во всём оборудовании, с которым приходилось сталкиваться, производства немецких, итальянских фирм делается именно так.

  5. #665

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    И это подтверждается практикой - во всём оборудовании, с которым приходилось сталкиваться, производства немецких, итальянских фирм делается именно так.
    Как так ? Что подключается к первичной обмотке трансформатора, две фазы или фаза с нулем ?

  6. #666

    По умолчанию

    Вы что, никогда не сталкивались с промышленным оборудованием? Сплошь и рядом в нём цепи управления питаются от трансформатора 380/220 (400/230) вольт.

  7. #667

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    http://obelektrike.ru/posts/obryv-nulja-i-perekos-faz/
    Вот тут про дырку от бублика с цветными рисунками.
    Хорошая ссылочка, спасибо за оказание помощи в проведении ликбеза. Получается что программисты не знают основ электротехники в частности трёх-фазных цепей. А я надеялся, что люди все в курсе. Даже не ожидал, что наличие трансформатора вызовет такое недоумение, типа зачем? В импортной техники сплош и рядом стоят трансформаторы 400/220 и никто не поинтересовался, зачем.

  8. #668

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Как так ? Что подключается к первичной обмотке трансформатора, две фазы или фаза с нулем ?
    Ставят трансформаторы 380/220 или как сейчас модно 400/230. Первичка на две фазы.

  9. #669

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В этой статье про смещение ноля нет ни слова, потому что нет такого понятия в электротехнике. Автор темы ерунду написал, а вы бросились толковать несуществующее понятие. Трансформатор от проблем в трехфазной сети защитить не может. Трансформатор 220/220 обычно ставят для гальванической развязки от питающей сети.
    У меня стоит трансформатор 380/220. В статье графически нарисовано смещение ноля (N- N1) , в фазе С напряжение 285В. Смещение ноля, это несимметричный режим работы трёхфазной сети.
    При аварийных режимах трёхфазной цепи, трансформатор спасает. Цепи управления не будут подвергаться перенапряжению, и снижения напряжения не будет. Установка разного рода реле, не спасает ситуацию. Всякое реле имеет конечное время срабатывания.

  10. #670

    По умолчанию

    Шнур вместо кабеля не радует глаз, отсутствие клемм навевает грусть. Вообщем не Италия.