Страница 77 из 98 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 972

Тема: Наши щиты

  1. #761

    По умолчанию

    IMG_4338.JPG Тот же самый щит, но уже с изменениями и дополнениями. Установлен вентилятор охлаждения. Частотник внутри на 5.5кВт, тепла даёт много. От управления частотником по RS485, отказался. Поставил М110..6У. Быстродействие системы увеличилось, панель перестала тормозить. Да и управление по сигналу 0-10В позволит в будущем увеличить ремонтопригодность системы.
    Эксперимент с управлением частотником про RS485, прошёл неудачно. Подтомаживание системы, было существенным, что вызывало нарекания операторов. А играться с настройками, было некогда.

  2. #762

    По умолчанию

    Мы не делаем так. Мы размещаем всю силовую часть сверху - автоматы защиты, соединённые сборной шиной, ниже контакторы, ещё ниже релейка, далее ПЛК и прочая слаботочка. Имели горький опыт, когда в разгар отопительного сезона выгорел щит автоматики. Дело чуть не дошло до МЧС с эвакуацией жителей. Загорелся контактор внизу щита, огонь быстро распостранился вверх, выжег контроллер с модулями ввода-вывода. Быстро восстановить такое невозможно, аварийная бригада пробросила кабели прямо по полу к насосам, затем к горелкам котлов. Сети удалось спасти от разморозки. Счёт шел на часы... Так работало до весны, постепенно подключали по временной схеме цепи безопасности котлов и монтировали новый щит.

  3. #763

    По умолчанию

    Кто производитель такого горящего чуда?

  4. #764

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Кто производитель такого горящего чуда?
    Где-то в рабочем компе есть фото этого щита, надо поискать после отпуска. Не помню, лет пять назад это было. Собственно, судя по всему, из-за плохого контакта или слабой затяжки болта загорелась, видимо, изоляция провода. В контакторе выгорело вокруг клеммы на одной из фаз.
    И всё в щите, что выше, или погорело, или оплавилось, или покрылось слоем сажи. Мы щит демонтировали и забрали к себе, думали, попробовать восстановить, в итоге выбросили, не пригодилось к повторному использованию ничего. К тому же ещё и воняло гарью.

  5. #765
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    IMG_4338.JPG Тот же самый щит, но уже с изменениями и дополнениями. Установлен вентилятор охлаждения. Частотник внутри на 5.5кВт, тепла даёт много. От управления частотником по RS485, отказался. Поставил М110..6У. Быстродействие системы увеличилось, панель перестала тормозить. Да и управление по сигналу 0-10В позволит в будущем увеличить ремонтопригодность системы.
    Эксперимент с управлением частотником про RS485, прошёл неудачно. Подтомаживание системы, было существенным, что вызывало нарекания операторов. А играться с настройками, было некогда.
    Вы так и не воспользовались хорошим советом, не выкинули ваш трансформатор! Есть же блоки питания как с расширенным диапазоном(до 380 В), так и трёхфазные и модули ввода-вывода с питанием =24В, есть и с универсальным питанием(220, 24В), такие и менять не надо, надеюсь, в следущем щите не будет "дурацкого" трансформатора, который здесь "ни к селу, ни к городу"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 21:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #766

    По умолчанию

    За последние годы смонтировали несколько десятков шкафов производства Германии, Италии, США, Китая и т.д. Во ВСЕХ установлен мощный разделительный трансформатор 380/220 для питания цепей автоматики.
    Так что о "дурацкости" производители оборудования даже не догадываются

  7. #767
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Америка нам - не указ!
    Тогда по-вашему все дураки, кто автоматику ставит без разделительного тр-ра? Таких, наверно больше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 21:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #768

    По умолчанию

    Америка нам - не указ!
    Понятно. Этого в принципе и ожидал.

  9. #769

    По умолчанию

    Как я заметил, например, в щитах управления котлами LOOS, трансформаторы там имеют отводы, для питания от сетей с разным напряжением. Возможно, это просто недорогой способ адаптации при локализации оборудования в разных странах, куда они поставляют свои котлы. И не более того. Типа перевода инструкций на разные языки.

  10. #770
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Понятно. Этого в принципе и ожидал.
    Вот Вы не в тему: автор щита ставил его для защиты от перенапряжения, в случае обрыва ноля, он сам об этом написал, вот я и предложил решение этой же проблемы другим путём! А при чём здесь американцы со своим трансформатором? Это мне кажется нечто, совсем другое!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 22:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 77 из 98 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •