IMG_4338.JPG Тот же самый щит, но уже с изменениями и дополнениями. Установлен вентилятор охлаждения. Частотник внутри на 5.5кВт, тепла даёт много. От управления частотником по RS485, отказался. Поставил М110..6У. Быстродействие системы увеличилось, панель перестала тормозить. Да и управление по сигналу 0-10В позволит в будущем увеличить ремонтопригодность системы.
Эксперимент с управлением частотником про RS485, прошёл неудачно. Подтомаживание системы, было существенным, что вызывало нарекания операторов. А играться с настройками, было некогда.