Из нескольких стран зацепила Америка. Киселев не зря хлеб ест
Из нескольких стран зацепила Америка. Киселев не зря хлеб ест
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Мы разделительный трансформатор используем больше для фильтрации разного рода помех из сети - например, связь по RS485 становится намного стабильнее.
А БСФ на что?
Если на один прибор, то можно и БСФ, но у него не очень большая эффективность, если шкаф целиком, то РТ.
Разделительный трансформатор - это очень полезная вещь и спорить тут не о чем. Аминь.
А ещё лучше соблюдать стандарты безопасности. Живее будете...
Кстати, куда правильно сажать "холодный" вывод разделительного трансформатора?
Посадим на "землю" - снизим эффективность того же БСФ вдвое, на нейтраль - получим (относительно земли) на новой "чистой" фазе весь мусор, который там (на нейтрали) может накопиться.
Никуда - тоже вариант, но нужно контроль утечки тока организовывать (хотя бы дифавтомат).
Последний раз редактировалось VaBo; 26.07.2018 в 09:20.