  1. #661

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    http://obelektrike.ru/posts/obryv-nulja-i-perekos-faz/
    Вот тут про дырку от бублика с цветными рисунками.
    В этой статье про смещение ноля нет ни слова, потому что нет такого понятия в электротехнике. Автор темы ерунду написал, а вы бросились толковать несуществующее понятие. Трансформатор от проблем в трехфазной сети защитить не может. Трансформатор 220/220 обычно ставят для гальванической развязки от питающей сети.

  2. #662

    По умолчанию

    От всех проблем в сети зашитить трансформатор, естественно, не может. Однако может предотвратить выход из строя оборудования при обрыве нулевого провода, когда в предельном случае фазное напряжение может достигать линейного. Например, когда из-за повреждения воздушной линии ноль обрывается и закорачивается с фазой.
    Мы, однако, в АВР устанавливаем полноценные реле контроля фаз, защищающие и от нарушения чередования, и от перекоса, и от отклонения напряжений. Так как-то спокойнее.

  3. #663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    какие все толерантные, нет чтоб сказать что транс в щите не "к месту" (даже я заразился), так обсуждают какие то теоретические аспекты
    Очень даже к месту.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В этой статье про смещение ноля нет ни слова, потому что нет такого понятия в электротехнике. Автор темы ерунду написал, а вы бросились толковать несуществующее понятие. Трансформатор от проблем в трехфазной сети защитить не может. Трансформатор 220/220 обычно ставят для гальванической развязки от питающей сети.
    Вы похоже имели дело только с колхозной самодельщиной.
    Посмотрите руководство к любому частотнику или УПП, например, Шнайдер Электрик. Там есть типовые схемы включения. Так вот, напряжение питания цепей управления получается путём трансформирования линейного напряжения 400 В в 230 В. То есть использовать ноль в схемах питаемых трёхфазным напряжением - не комильфо. И это подтверждается практикой - во всём оборудовании, с которым приходилось сталкиваться, производства немецких, итальянских фирм делается именно так.

  4. #664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    И это подтверждается практикой - во всём оборудовании, с которым приходилось сталкиваться, производства немецких, итальянских фирм делается именно так.
    Как так ? Что подключается к первичной обмотке трансформатора, две фазы или фаза с нулем ?

  5. #665

    По умолчанию

    Вы что, никогда не сталкивались с промышленным оборудованием? Сплошь и рядом в нём цепи управления питаются от трансформатора 380/220 (400/230) вольт.

  6. #666

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    http://obelektrike.ru/posts/obryv-nulja-i-perekos-faz/
    Вот тут про дырку от бублика с цветными рисунками.
    Хорошая ссылочка, спасибо за оказание помощи в проведении ликбеза. Получается что программисты не знают основ электротехники в частности трёх-фазных цепей. А я надеялся, что люди все в курсе. Даже не ожидал, что наличие трансформатора вызовет такое недоумение, типа зачем? В импортной техники сплош и рядом стоят трансформаторы 400/220 и никто не поинтересовался, зачем.

  7. #667

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Как так ? Что подключается к первичной обмотке трансформатора, две фазы или фаза с нулем ?
    Ставят трансформаторы 380/220 или как сейчас модно 400/230. Первичка на две фазы.

  8. #668

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В этой статье про смещение ноля нет ни слова, потому что нет такого понятия в электротехнике. Автор темы ерунду написал, а вы бросились толковать несуществующее понятие. Трансформатор от проблем в трехфазной сети защитить не может. Трансформатор 220/220 обычно ставят для гальванической развязки от питающей сети.
    У меня стоит трансформатор 380/220. В статье графически нарисовано смещение ноля (N- N1) , в фазе С напряжение 285В. Смещение ноля, это несимметричный режим работы трёхфазной сети.
    При аварийных режимах трёхфазной цепи, трансформатор спасает. Цепи управления не будут подвергаться перенапряжению, и снижения напряжения не будет. Установка разного рода реле, не спасает ситуацию. Всякое реле имеет конечное время срабатывания.

  9. #669

    По умолчанию

    Шнур вместо кабеля не радует глаз, отсутствие клемм навевает грусть. Вообщем не Италия.

  10. #670
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    Хорошая ссылочка, спасибо за оказание помощи в проведении ликбеза. Получается что программисты не знают основ электротехники в частности трёх-фазных цепей. А я надеялся, что люди все в курсе. Даже не ожидал, что наличие трансформатора вызовет такое недоумение, типа зачем? В импортной техники сплош и рядом стоят трансформаторы 400/220 и никто не поинтересовался, зачем.
    статья как раз аргумент не в Вашу пользу, там описывается защита на уровне подъезда, а не квартиры, щит это квартира и проблему нужно решать на уровне предприятия, а то как то странно защищать отдельные единицы оборудования когда кругом разруха. Конечное время реле тоже не аргумент, не выпускались бы еслиб не было от них пользы
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 67 из 98 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •