В целом ПЛК по изменению частоты отказов во времени соответствует всем другим приборам.
Максимальная частота в первые часы работы (у нас на стенде суточного прогона), а затем, если условия эксплуатации не экстремальные - работает даже без выключения годами.
Экстремальными (по опыту) стоит считать:
1. Высокую (>50 градусов) температуру в шкафу - деградация конденсаторов и т.п.
2. Очень частые вкл/выкл, особенно если в программе нет настроек для такого режима работы - выход из строя аккумулятора
3. Высокая влажность и регулярные термоциклы (или холодные старты) - общая деградация,особенно контактов.
4. Хранение без питания длительное время в морозы - деградация аккумулятора.

За исключением пункта 2 даже в таких условиях ПЛК выдерживает гарантийные сроки.
А непрерывными вкл/выкл умудрялись убивать за 3 месяца.

Так что ставим упс в систему, теплый шкаф и работаем, работаем, работаем.