плк 100 горят все светодиоды
после долгого перерыва в работе(10 мес) включил контроллер, динамик пикает как обычно при загрузке далее горят все светодиоды. программа не выполняется.
где-то на форуме было про проверку аккумулятора, еще не проверял. можно будет просто включить питание и дождаться заряда?
-
Супер Модератор
выключите питание. нажмите кнопку старт. удерживайте. включите питание.
-
На ПЛК100, только во время работы, происходит тоже самое - загораются все светодиоды (и входы и выходы), время в ПЛК останавливается, программа продолжает выполняться, но объект управления себя при этом странно ведет, пока не выяснили однозначно связано ли это с контроллером и этой странностью со светодиодами. Помогает выключение и выключение питания ПЛК, но не надолго, продолжительность нормальной работы разная. Отправил письмо в ОВЕН, ждемс что ответят.
PS. Не знаю кто там у Вас за это отвечает, но вот такое замечание - Вы часто советуете обновить прошивку ПЛК. В случае ПЛК100 Вы как себе представляете это на объекте ? Это надо все провода отключить, чтобы вскрыть корпус, прошить, и заново все подключить. Идиотизм!!! (без личностей). Пришлось доработать корпус - прорезать каналы для проводов для оперативного снятия корпуса для прошивки. Вот у Контар сделано правильно - корпус снимается легко, ничто этому не мешает. Пожалуйста как то учтите это!!!
-
Для того, что бы не снимать корпус есть упдайт кор.
-
что такое "упдайт кор." ? можно поподробнее ?
-
Обновление программного обеспечения контроллеров ОВЕН ПЛК 100/150/154 с
использованием комаманды UpdateCore.
Для обновления ПО микроконтроллера с использованием ПО CoDeSys следует:
1) Записать на жесткий диск ПК файл обновленного ПО микроконтроллера
(например, UpdatePLC100.bin).
2) Снять верхнюю крышку контроллера
3) Подключить питание ПЛК.
4) Соединить ПК с контроллером через любой из портов для программирования
(COM-порт, порт Ethernet или USB).
5) Запустить ПО CoDeSys.
6) Выбрать команду "Онлайн | Подключение (Online | Login)" главного меню.
7) Записать в память ПЛК файл обновленного ПО микроконтроллера: выбрать
команду "Онлайн | Записать файл в ПЛК (Online | Write File to PLC)".
8) На средней плате ПЛК – снять перемычку.
9) Перейти на вкладку "Ресурсы" менеджера объектов и войти в режим
"ПЛК Браузер (PLC-Browser)".
10) Выбрать команду "UpdateCore". В поле отображения реакции ПЛК на
введенную команду отобразится сообщение "Update OK".
11) Вернуть перемычку на средней плате контроллера в исходное состояние.
12) Нажать кнопку "Сброс".
13) На этом процедура обновления ПО микроконтроллера завершается. Далее
следует перейти к установке target-файла.
Если перемычку снять и не ставить. то шейте когда угодно не снимая крышки
Последний раз редактировалось lara197a; 05.01.2011 в 22:43.
-
Супер Модератор
1. Зарядите аккумулятор - оставьте включенным на 2-3 часа.
2. Проверьте остаточный заряд батареи