Тема: Сброс счетчика МДВВ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    36

    По умолчанию Сброс счетчика МДВВ

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как сбросить значение счетчика в МДВВ с контроллера. Имеется контроллер ПЛК110 в котором для опроса МДВВ создан Universal Modbus Device, устройство опрашивается периодически, в нем созданы переменные опроса битовой маски входов и выходов, а также две переменные типа Register Input Module для опроса значений двух счетчиков с соотв. адресами. С опросом проблем нет, но данный тип переменной не позволяет произвести запись в нее значения 0 для обнуления счетчика.
    Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    А пишите в Register Input Module? Register output module не создаете?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Создавал, только как настроить чтобы он в него значение по команде записывал? Иначе он постоянно в него ноль пишет.

  4. #4

    По умолчанию

    Используете by polling time для двух масок и считывания значения счетчика.
    Для записи Register output module с by command.
    Примерно так:
    когда надо обнулить пишите в command значение 0хff
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg sample.JPG (37.9 Кб, Просмотров: 57)
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Ясно, спасибо, такая мысль была, но смутило необходимость создания второго девайса, у меня и так их там пачка, оптимально бы конечно сбрасывать по биту или команде этого же девайса, ну да ладно, так тоже пойдет.
    Последний раз редактировалось Скаут; 14.01.2011 в 07:08.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Используете by polling time для двух масок и считывания значения счетчика.
    Для записи Register output module с by command.
    Примерно так:
    когда надо обнулить пишите в command значение 0хff
    Добрый день!
    А можно по подробнее как сделать, а то вложение не видно.