Проблема вот в чём. Для измерения уровня в барабане котла необходим преобразователь перепада давления с обратной характеристекой. В настоящий момент установлен с прямой характеристекой. Т.е. максимальному перепаду (нижний уровень) соответствует максимальное значение сигнала 5 мА, и наоборот, минимальному перепаду (верхний уровень)- минимальный сигнал 0 мА. Вот я и попытался, чтобы не перестраивать датчик уровня, "перевернуть" шкалу, но не тут то было...На ТРМ 148 это делается без проблем, а СКАДА не позволила ...