Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: проблема с входами трм133

  1. #1

    По умолчанию проблема с входами трм133

    здравствуйте, имеется трм133, и на входах с 4 по 7, при подключении датчиков и даже без них выводится 0.000
    что может быть нетак?

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте, укажите какой у вас прибор трм133 или трм133м.
    вы настраивали в приборе параметры, отвечающие за тип датчиков подключенных ко входам с 4 по 7?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    прибор трм133, параметры датчиков настраивал, пробовал и термопары и токовые датчикию
    пробовал переподключать датчики с первых трех входов с соответствующими настройками, все также

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте сделать следующие действия:
    1. Переведите прибор в режим ожидания
    //Настройка/Параметры/ Служебные
    Параметр idle переводим
    в состояние on<O</O
    2. Произвести инициализацию прибора (//Настройка/Инициализация), т.е. установить заводские значения параметров.
    3. После этого следует вновь произвести Активизацию системы
    4. Выбрать типы датчиков, соответствующие подключенным ко входам прибора в программируемом параметре in-t .
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    пробовал, все также без изменений.

  6. #6

    По умолчанию

    вы настраиваете в ручную или через конфигуратор?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    через конфигуратор

  8. #8

    По умолчанию

    отправьте , пожалуйста, Вашу конфигурацию прибора на zoya@owen.ru
    Последний раз редактировалось Зоя; 02.11.2010 в 09:05.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    канал проиндексировал, и теперь при подключении датчика дтс3005-рт1000.в2 показывает обрыв, а с обычным тс на 50м отображает температуру.

    на другом канале дтс работает без ошибок

  10. #10

    По умолчанию

    какой тип датчика выставили? в режиме тестирования также с дтс3005 показывает обрыв?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя