Используем при разработке проекта ПЛК110 с релейными выходами.
К некоторым релейным выходам подключаем электромагнитные реле, к некоторым магнитные пускатели. В руководстве по эксплуатации на ПЛК110 находим рисунок В.7 - подключение цепей при реактивной нагрузке, где указано подключение параллельно нагрузке - диода у релейных выходов контроллера.
Два вопроса:
1. Почему диод показан не по общему обозначению по ГОСТ 2.730-73, а как диод Шотки? Это принципиально?
2. Раньше, выполняя проекты, мы защищали выходные электронные ключи контроллера от обратных токов (токи Фуко), а здесь релейные выходы ПЛК110.
Поясните.