Просмотр полной версии : Как подобрать ТРР



zanzibarr
28.02.2011, 22:28
Имеется Измеритель температуры регулирующий ИТР 2524 (http://www.autex.spb.ru/itr2524.php3)
Какое ТРР правильно подобрать к нему? Будут коммутироваться нареватели муфельной печи.

Сергей Бондаренко
01.03.2011, 05:28
Имеется Измеритель температуры регулирующий ИТР 2524 (http://www.autex.spb.ru/itr2524.php3)
Какое ТРР правильно подобрать к нему? Будут коммутироваться нареватели муфельной печи.

Поскольку прибор имеет релейные выходы то вы можете использовать твердотельное реле с управлением по переменному напряжению (модификация ....ZA2) либо реле с управлением постоянным напряжением (....ZD3, ...DD3). В последнем случае потребуется блок питания на напряжение от 3В до 32В, поэтому первый вариант экономичней.

P.S. Конечно выбор такого прибора ИТР2524 не является оптимальным решением, поскольку ПИД-регулятор рекомендательно использовать в модификации "безрелейной" например с транзисторным выходом, либо симисторным. В противном случае получается использование полупроводникового реле для управления нагрузкой а в промежуточном звене обычное электроконтактное реле -несколько теряется смысл применения. В случае если у данного прибора нет модификаций "безрелейных" то можете обратить внимание на прибор ТРМ10 (http://www.owen.ru/catalog/46584403) у него имеется модификация с выходом "Т" которая предназначена для непосредственного применения с твердотельными реле. Например модификация ТРМ10-Щ2.У.ТР у которой врезной размер корпуса в щит будет идентичен указанному у вашего прибора, но сам прибор будет компактнее и иметь выход для управления твердотельными реле модификаций (.... ZD3, ....DD3)