Просмотр полной версии : достоверность показаний, калибровка
andreich-1
11.01.2007, 07:20
Есть подозрение, что прибор показывает температуру с большой погрешностью. (2ТРМ1; ТСМ100П) Как это можно проверить (откалибровать) в "домашних" условиях? (например что-нибудь про водусо льдом, про кипящую воду и т.п.)
З.Ы. Ни чем другим (чтобы сравнить) не измерить (труба под давлением, температура быстро меняется средн.90град.) мин. точность 0.5град
Погрешность может вносить прибор или датчик. Для того, чтобы проверить работоспособность датчика нужно замерить его сопротивление.Сопротивление датчика замеряется на клемах прибора при отключенном питании. Сопротивление при 0 град С будет 100 Ом, при 100 град С - 139 Ом если у Вас W100=1.3910 (этот коэффициент можно посмотреть в паспорте на датчик) или 138,5 Ом если W100=1.385.
При этом необходимо помнить, что сопротивление вносят и подводящие провода, поэтому схема соединения с датчиком д.б. 3-х проводной.
Если с датчиком все в порядке переходим к проверки прибора.
На вход ТРМ лучше всего подключить магазин сопротивления, если же нет то просто резистор номиналом 100Ом, прибор также должен показать 0 град С. Потом подключить резистор номиналом, например 150 ОМ, прибор должен показать 130 град C. При тем-ре 90 град С сопротивление на входе должно быть 135Ом.
Если есть отклонение, то можно сдвинуть характеристику на нужное количество градусов или провести юстировку прибора. Юстировка описана в руководстве. Таблицу соответствия сопротивления от тем-ры можем выслать Вам по факсу, тел тех. поддержки 221-60-64.
Есть подозрение, что прибор показывает температуру с большой погрешностью. (2ТРМ1; ТСМ100П) Как это можно проверить (откалибровать) в "домашних" условиях? (например что-нибудь про водусо льдом, про кипящую воду и т.п.)
З.Ы. Ни чем другим (чтобы сравнить) не измерить (труба под давлением, температура быстро меняется средн.90град.) мин. точность 0.5град
Можно и в воду со льдом: плавится лед, 0 по Цельсию выставляй. Но есть маленькое но, как всегда - энтальпии разные... Т.е. при разном давлении разные температуры кипения к примеру, и если нужна точность большая для технологов, то это надо учитывать.
К примеру настраивал как-то термометр, и технологу было просто откровением, что вода кипела при 98 гр.... И это норма для наше местности.
Найлучшее если магазином задавать температуру. и мостом измерить датчик.
В плане измерения температуры(ее точности).. Это вообще вопрос сложный. Единственное, что раздражает в приборах - неустойчивые измерения. Не знаю, с чем это связано, но фильтры включать НЕ ХОЧУ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot