Добрый день!
Пытаюсь настроить МВА уже второй день, и ничего не получается. Ситуация такая к МВА подключены 7 датчиков 3 температурные ТСМ и 4 по 4-20ма, Подключаюсь с ноута конфигуратором МВА и смотрю показания датчиков а там бред, пишет что у температурных датчиков обрыв датчика, а 4-20 ма - пишет - измереное значение слишком велико, если отключаю питание 24в датчиков 4-20 то показания температурных нормализуются, подаю питание опять тоже самое. Датчики подключены по инструкции +с источника на 2клему датчика, с первой на 2-ю клему входа МВА, ноль с источника на 3тю клему МВА, резисторы между 2-ой и 3-ей стоят.

Адрей
13.03.2011, 14:06
По всей видимости вы забыли про шунтирующие резисторы 100 Ом по входам поставить на ток. Буте осторожны можете спалить АЦП если уже не спялили.

AKHolod
13.03.2011, 14:14
Резисторы стоят изначально 100 ом , между 1 и 2 клемой на входах по 4-20ма

Адрей
13.03.2011, 14:31
Токовые датчики по кой схеме подключаете 2х или 3х проводные.
Резисторы на всех каналах стоят. Не забывайте про обшей ноль на приборе.

capzap
13.03.2011, 15:14
а что за токовый датчик, его марку можно узнать, может нужен не ноль, а -24В

AKHolod
13.03.2011, 15:18
Токовые по двухпроводной, резисторы на тех каналах где токовые датчики, что вы имеете в виду под "общий ноль на приборе"?

capzap
13.03.2011, 15:26
re_mva_679.pdf стр 64 рис Б.7
блок питания + и - 24, про ноль там не упоминается

Адрей
13.03.2011, 15:27
На входах 1-8. 3 клемма общая.

AKHolod
13.03.2011, 15:40
Ну да, минус блока питания шлейфом на 3тие клемы всех токовых входов.

Адрей
13.03.2011, 15:50
Отключи все датчики в то числе и температурные подключи только один и от этого пляши. И найдешь свою ошибку датчики потом подключай по одному. Можешь проверить ТСМкой все каналы. После конфигурации прибора обязательно выключите питание на приборе.

AKHolod
13.03.2011, 16:34
Отключаю токовые датчики, все 4 отключены , при этом в конфигураторе пишет у одно "вычесленое значение слишком мало, у двух других "слишком велико" четвертый ноль показывает, почему? есле они все одинаково отключены а пишет разное

Адрей
13.03.2011, 16:44
Резисторы тоже отключал. Переконфигурируй все каналы на ТСМ50м или четам у тебя и проверь каждый канал по трёх проводки магазином сопротивлением.

AKHolod
13.03.2011, 17:25
Проверил (2 раза) все входа ТСМом, на всех нормально корректно температуру выдает, а на одном пишет что измереное "значение слишком мало". Получается, что один вход не работает? Это как то может повлиять, на то что все токовые входа не работают нормально?

Адрей
13.03.2011, 17:28
Да АЦП кирдык.

Адрей
13.03.2011, 17:32
С токам и напряжением будь осторожен отключай, когда конфигурируешь и ли сбрасываешь все настройки на заводские.

AKHolod
13.03.2011, 17:37
АЦП кирдык только на этом входе?

AKHolod
13.03.2011, 17:39
Я в инструкции не видел такого, что надо сначала конфигурировать, а затем подключать датчики.

Адрей
13.03.2011, 20:28
Это аксиома. Там же на одном канале два АЦП используется для корректировке ТС

Николаев Андрей
13.03.2011, 23:25
Это аксиома. Там же на одном канале два АЦП используется для корректировке ТС

Это как??? Для корректировки термопары компенсация делается, а для ТС... Или я неправильно понял.
Вообще то в МВА8 одно АЦП на все 8 каналов. По этому если бы АЦП сгорел - не работали бы все каналы.
Хотя некорректные показания при настройке на ТСМ и подключении датчика ТСМ - тоже плохо.
Давайте не будем гадать - в понедельник соответствующий специалист форум посмотрит и ответит.
На всякий случай письмо с подробным описанием проблемы на mx110@owen.ru с пометкой для Валюнина Кирилла

AKHolod
14.03.2011, 10:55
Убрал общий провод с 7-го канала и датчик с него посадил на первый канал который был запасным и все заработало, получаю значения. Только общий с минуса питания возвращаю на седьмой канал и прибор сходит с ума ошибки на всех каналах. Вобщем все работает, проблема решена, осталась только непонятка с 7-ым каналом.

Кирилл Валюнин
14.03.2011, 10:59
неверные показания с ТСМ на 7м канале наблюдались?

Адрей
14.03.2011, 11:32
Это как??? Для корректировки термопары компенсация делается, а для ТС... Или я неправильно понял.
Вообще то в МВА8 одно АЦП на все 8 каналов. По этому если бы АЦП сгорел - не работали бы все каналы.
Хотя некорректные показания при настройке на ТСМ и подключении датчика ТСМ - тоже плохо.
Давайте не будем гадать - в понедельник соответствующий специалист форум посмотрит и ответит.
На всякий случай письмо с подробным описанием проблемы на mx110@owen.ru с пометкой для Валюнина Кирилла

АЦП имелось веду условно.
Там да АЦП куча резисторов да и ОУ усилитель наверняка есть электрическую схему никто же не видел.
Тут же предложение для ОВЕН при сбросе параметров на заводские параметры не ставте программно по умолчанию тип входа термопару или милливольты подобные ситуации будут повторятся.

AKHolod
14.03.2011, 14:22
неверные показания с ТСМ на 7м канале наблюдались?
Наблюдались

Кирилл Валюнин
14.03.2011, 14:51
В любом случае,я бы рекомендовал обратиться с конкретным модулем в СЦ

AKHolod
14.03.2011, 16:52
Теперь при подключении очередного датчика 4-20 пропала связь по RS485 и не востанавливается.

Кирилл Валюнин
15.03.2011, 09:31
На заводских тоже не связывается?

AKHolod
15.03.2011, 12:03
Увы ни на каких не соединяет

Кирилл Валюнин
15.03.2011, 14:58
Есть ли возможность направить данный модуль в Москву?