Alor
04.12.2007, 14:53
здравствуйте.
подскажите пожалуйста как разрешить такую ситуацию.
на объект установил прибор трм151.03. но так как не всегда приходится работать в автоматическом режиме, управление руч./авт. используется посредством переключения цепей управления им-ом ключем, т.е. на щите рубильник авт/руч. ситуация такая в режиме работы трм151 все норм, но при переводе в ручной режим, а прибора в стоп, постоянно идут импульсы доводки задвижки на закрытие.

можно ли полностью в режиме стоп прибора трм151 отключить регулирование?
в инструкции упоминается такое, но пока, что не удалось это реализовать.

на данный момент устанавливаю один прибор с релейным выходом и щелчки реле создают не удобство, а если их будет более 10и то это создаст точно.

с уважением александр.

Сергей Чекулаев
05.12.2007, 15:50
логика работы прибора трм151 модификации 03 такова, что при преходе в режим стоп прибор автоматически начинает закрывать задвижку до полного закрытого состояния либо по времени, либо по датчику положения. если вы используете датчик положения, то после перевода управления в ручной режим и в дальнейшем в автоматический,прибор не потеряет текущее положение задвижки, с регулированием такого не получится т.к. прибор не сможет отследить на какое положение было перемещение в ручном режиме.
если вас не устраивают щелчки реле,тогда приобретайте прибор с выходом на твердотельное реле,плюс саму "твердотелку",вещь компактная, работает беззвучно и легкое в монтаже.

Alor
06.12.2007, 14:38
спасибо, понятно, просто в документации было написано, что можно подать определенную мощьность на ву или его отключить.

буду презнателен за ссылочку на сайты производителей твердотельных реле, мощьность электодвигателя им асинх. 3фазн. 0.6 квт.

P.s.
что за ерунда на форуме, проподаютзаглавные буквы :-(.

Сергей Чекулаев
10.12.2007, 12:02
мощность можно корректировать на выходе регулятора, но в случае задвижки мощность не равна проценту открытия .

Alor
10.12.2007, 15:01
мощность можно корректировать на выходе регулятора, но в случае задвижки мощность не равна проценту открытия .

Разве? По моим наблюдениям выдаваемая мощность примерна равна открытию задвижки с поправкой на мертвую зону.

Еще не большой вопросик, ответ тоже скорей все отрицательный, но все же. Если используется параметр скорость выхода на уставку, можно ли в определенном шаге прописать, чтоб он сразу стартовал не с нуля, а с заданной велечины, что то под вид графика корекции уставки.

(Пример: Этап разбит на 10 шагов, если вкл. регулятор в середине процесса, переходит по условию на нужный шаг, вот только выход на уставку начинается с нуля :eek:)

Сергей Чекулаев
11.12.2007, 09:16
параметр скорость выхода на уствку прибавляет вычисленное значение прироста(уменьшения) к значению текущей температуры(др. физ. величины) на момент перехода на шаг,где параметр скорость выхода на уставку не равен (0).дальше это значение становится уставкой.

Alor
11.12.2007, 14:41
да действительно заметил это, если используется 1 шаг.

в моем случае была попытка разделить процесс поднятия давления на 8 шагов, т.е. надо в течении 1.5 часа поднимать давление до 8.3 атм, на 1 шаг сделал поднятие до 1атм и переход на следующий шаг и так до 8 го шага. значение скорости выхода было 0.092, условие перехода по времени или достижения значения перехода.

в этом приведенном случае, если регулятор включал в середине процесса, то шаг выбирался правильный тот который нужно, а вот уставка начинала отчет с нуля.

тогда такое решение наверное не имеет смысла применять, а делать выход использую 1 шаг.