Доброе время суток подскажите такую проблему что нужно сделать для того чтоб иметь возможность управлять дискретными выходами ПЛК.
Я подключил опс написал программу в ПЛК вытащил от туда переменные когда замыкаю входа на ПЛК то все работает и в Scade Отображается состояние входов и выходов а вот когда пытаюсь дать команду с Scade то не какой реакции. Что нужно сделать?

Александр Приходько
25.04.2011, 12:49
Все то же самое. В левой части напрямую можно задавать значениям выходов. Попробуйте перекомпилировать проект. Проверьте чтоб не было повторного объявления переменной в PLC_PRG.

Capiton
25.04.2011, 15:58
Все то же самое. В левой части напрямую можно задавать значениям выходов. Попробуйте перекомпилировать проект. Проверьте чтоб не было повторного объявления переменной в PLC_PRG.
Дело в том что могу управлять выходами а вот входом не могу у меня в проге написано вот так

if in=1 then
out1:=1;
end_if;

так вот со Scada даю на in1=1 а в ответ тишина.

Александр Приходько
26.04.2011, 09:43
Этот код ни о чем вообще не говорит. Пример и проект скады в студию.

Capiton
27.04.2011, 14:21
Дело было не в бабине дело было в керосине и ручки не там росли, все разобрался спасибо всем. Там надо было вход присвоить переменной и от нее плясать