PDA

Просмотр полной версии : Котел КВСА-0,4 (нефть)



CEkip
18.05.2011, 10:45
Автоматизация котла КВСА-0,4 с импортной горелкой.

Maximus
19.05.2011, 14:02
Полезная информация. Спасибо.

Для размышления...
Можно немного расширить возможности шкафа управления. А именно добавить функцию автономной архивации рабочих параметров. Например, на мой взгляд, будет крайне полезно вести архив значений температуры на выходе котла. Для этого на порт интерфейса RS-485 прибора ТРМ202 (по РЭ Е1г) нужно подключить модуль сбора данных МСД-100 ( http://www.owen.ru/catalog/75639412 ) предварительно настроив его на опрос первого входа (параметр Pv1). Дополнительные затраты составят только стоимость самого МСД-100 (4956р. с НДС) плюс стоимость карты памяти microSD (порядка 350р. 2Gb). Затраты не велики, а конкурентное преимущество довольно существенные. Тем более МСД-100 может архивировать до 64-х переменных из сети RS-485, плюс 2 токовых сигнала (4...20мА).

CEkip
19.05.2011, 15:25
Функция автономной архивации рабочих параметров - это хорошо, но все упирается в финансы. Проект был разработан согласно тех. заданию заказчика - по минимуму. А вообще идея хорошая.