Просмотр полной версии : Master SCADA & Lectus Modbus OPC/DDE сервер
Никола Казанский
17.06.2011, 11:44
SCADA из сервера отлично читает переменные, но при попытке изменить значение переменной в сервере выдает сначала "Ошибка записи значения 'Выкл' в переменную 'Компьютер 1.Lectus Modbus OPC/DDE server.КНС.Alarm_reset' (Событие не смогло вызвать ни одного из абонентов)",
затем "Ошибка записи значения 'Выкл' в переменную 'Компьютер 1.Lectus Modbus OPC/DDE server.КНС.Alarm_reset' (0XCFFF0001)",
а потом и вовсе "Нет связи". И так в произвольном порядке. Причем, пока переменная пытается прописаться- остальные переменные в дереве системы пропадают.
Чем лечить напасть такую?
SCADAMaster
17.06.2011, 22:08
Вы пробовали, как мы вам советовали, проверить при помощи стороннего клиента? Например через Matricon OPC Explorer?
Никола Казанский
20.06.2011, 14:13
Пробовал. Результат одинаков: если в лектусе устанавливаю только "запись", то в клиенте переменная меняется, а в лектусе значится как "неопределнное" , а если в лектусе устанавливаю "чтение" и "запись", то в клиенте переменная в дереве системы "выкл" и не меняется, а в лектусе значится как "хороший" 0.
SCADAMaster
20.06.2011, 14:16
Пробовал. Результат одинаков
Тогда вам нужно обратится к разработчику Lectus
Никола Казанский
21.06.2011, 15:56
Просмотрел обмен Портмоном. Попытка записи в контроллер есть, но переменная значения не меняет. Однако Кодесисом в конфигурации ПЛК из онлайна поменять вручную можно. Где косяк?
SCADAMaster
21.06.2011, 16:09
Этот вопрос вам следует задать в разделе ПЛК
Уважаемые коллеги, появился вопрос по данной связке ПО. Дело вот в чем. Есть MasterSCADA с лектусом. Лектус опрашивает 4 объекта методом GSM дозвона. так вот если запустить лектус на опрос сам по себе, то он великолепно опрашивает объекты один за одним. А если запустить скаду, которая собственно вызывает OPC то работает как-то криво. А именно: начинается дозвон, устанавливается соединение, проходит 1-2 запроса/ответа и ОРС рвет связь с объектом и начинает звонить на следующий, толком ничего не опросив. Как влияет MasterSCADA на работу OPC понять не могу никак.
SCADAMaster
25.03.2013, 17:42
Попробуйте проверить на другом ОРС клиенте - например Matricon OPC Explorer.
попробовал на матриконе - нормально опрашивает. Ложных разрывов соединений нет.
так как же так? Такое ощущение как будто мастерскада перебивает все настройки опроса лектуса.
SCADAMaster
03.04.2013, 17:20
У вас в MasterSCADA запись значений в ОРС сервер стоит периодическая или по изменению? Поставьте по изменению.
Выложите ваш проект и конфигурацию ОРС сервера.
У вас в MasterSCADA запись значений в ОРС сервер стоит периодическая или по изменению? Поставьте по изменению.
Выложите ваш проект и конфигурацию ОРС сервера.
по изменению. Сейчас пришлю в личку
Не поделитесь решением данной проблемы?
SCADAMaster
10.12.2015, 13:12
В этой теме разбираются несколько вопросов, вам лучше описать вашу проблему.
Но если используете Lectus, то лучше начать с того что заменить его на Modbus Universal:
http://insat.ru/products/?category=399
Lectus без Master SCADA работает нормально. но как запускаешь скаду начинают выходить ошибки записи переменны.
Тоесть проблема та же что и у "Николы Казанский" лечение данной проблемы только в замене ОРС сервера?
SCADAMaster
10.12.2015, 14:20
Можно сначала попробовать обновить версию MasterSCADA.
Мы исправляли похожую ошибку.
Но Lectus все равно лучше менять - он сильно тормозит когда количество тегов более 300-400.