PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 202



Sangre
21.12.2007, 10:58
Мне необходимо регулировать давление в трубопроводе с помощью преобразователя частоты и датчка обратной связь по давлению.
Задачи вот какие:
1) на входе насоса рабочее давление должно быть не менее 0,6 бар (это легко реализуется с помощью ТРМ-202, его релейным выходом);
2) поддержание давления на выходе насоса по уставке.
Вопрос такой - возможно ли создать такой алгоритм используя аналоговый выход ТРМ-202: датчик замеряет давление и передаёт сигнал 4-20 мА на ТРМ-202, который сравнивает его с уставкой и, в случае отклонения от уставки, повышать (понижать) выдаваемый на преобразователь частоты, управляющий электроприводом насоса, аналоговый сигнал 4-20 мА.

Ельцов Андрей
23.12.2007, 23:16
на трм202 можно реализовать такую схему. но трм может работать только по п-закону регулирования. т.е. зависимость выходного сигнала от рассогласования входного сигнала и уставки будет линейной.

kultischka
21.04.2011, 07:32
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как задать температуру регулирования на ТРМ 202 с выходом КК. Необходимо поддерживать темпертуру в печи около 1000 град., плюс минус 5 град.

Валентьев Александр
21.04.2011, 10:39
Для программирования ТРМ202 требуется задать след. параметры:

1) Код типа датчика: in.t1 (2) в группе Lvin
2) Уставку канала: SP1 (2) в группе LvoP. Для данного примера: SP1=1000
3) Гистерезис (отклонение от уставки) в группе LvoU: HYS1 (2). Для данного примера: HYS1=5
4) Логику работы регулятора: CmP1 (2) в группе LvoU. Для данного примера: CmP1=01