PDA

Просмотр полной версии : Modbus-сервер и трм138



Fix_m
20.07.2011, 12:47
Здравствуйте! кто может объяснить как подключиться к ТРМ138 через modbus-сервер? я скачал вот этот сервер http://www.owen.ru/catalog/45423969. но как настраивать переменные, какие должны быть адреса регистров для снятия данных - мне не понятно. ( http://zalil.ru/31444138 )
через Овеновский протокол я подключался и получал данные, тут всё просто оказалось. в качестве OPC-клиента - Labview.

Илья Глан
20.07.2011, 13:25
Вы уверены что ваш прибор поддерживает Модбас? Если да, то в руководстве к прибору должны быть приведены адреса и тип данных которые надо читать/писать.

Fix_m
20.07.2011, 14:16
всё, нашёл! в книжке-мануале на сайте действительно есть описание адресов параметров.
такой вопрос: кто может объяснить,что надо выбирать вот здесь: http://zalil.ru/31444138 . какой выбирать "тип", что такое "порядок байт intel", "младшим словом вперед", "функция чтения", "функция записи" ?
в "функция чтения" и "записи" есть несколько вариантов. в чем разница?

Илья Глан
20.07.2011, 15:30
в том же описание сказано какая функция должна быть применена, текущие значения измеряемых параметров только чтение, уставку можно и писать и читать. порядок интел