PDA

Просмотр полной версии : Отображение уставки на тренде



taruska
22.09.2011, 09:17
Здравствуйте.Такой вопрос ? Значение уставки регулятора отображаю на тренде.В режиме исполнения при выполнении авто прокрутки и неизменных данных прочерчивается горизонтальная прямая ,но стоит изменить уставку -уже прочерченная прямая изменяет своё положение на наклонную. В итоге на тренде (ломанная линия) а не дискретный график(ступеньки).Для наглядности необходим второй вариант.Какие настройки я упустил?

SCADAMaster
22.09.2011, 11:04
Это ошибка. В ближайшее время исправим. Напишите в техподдержку описание проблемы, чтобы мы могли оповестить\пересобрать нужную вам версию, как только данная ошибка будет исправлена.

taruska
22.09.2011, 14:35
Приобретение рабочей версии планируем в ближайшее время .Пока тестирую демо версию 3.3.-на предмет изучения и грамотного использования.
Вот ещё один момент.Имитирую ситуацию событие-сообщение.В окне значений объекта наблюдаю выполнение события (включен) но окно сообщений всплывает значительно позже.

SCADAMaster
22.09.2011, 15:14
В окне значений объекта наблюдаю выполнение события (включен) но окно сообщений всплывает значительно позже.
Значительно позже это насколько ? Можно увидеть сам проект ?

taruska
23.09.2011, 08:48
Не правильно задал формулу.Так как имитировал пилу -создалось впечатление некорректного всплытия окна

SCADAMaster
24.09.2011, 17:02
Как выяснилось это не ошибка.
У команды-уставки, на закладке "Архив" поставьте галочку "Моделирование ступеньки" - это должно решить проблему.

taruska
26.09.2011, 16:53
Флаг моделирования ступеньки пришлось установить в трех местах в дереве системы и в дереве объекта в повторителе.Всё сработало -единственный недостаток формирование ступеньки происходит спустя 25секунд после изменения -которое первоначально прочерчивается наклонной линией .Для уставки думаю что это нормально.
Спасибо.

SCADAMaster
26.09.2011, 17:24
Флаг моделирования ступеньки пришлось установить в трех местах в дереве системы и в дереве объекта в повторителе.
Эту настройку можно включить в шаблонах архивирования (система - Архив - Шаблоны) - тогда она применится ко всем архивируемым переменным имеющий данный шаблон.