Добрый день, господа разработчики!
Очень срочно нужна ваша помощь!
Описание ситуации:
ПЛК308-24-CS 5-й порт и ПКП1Т-I соединены метровым UTP (A-A, B-B).

Не могу установить между ними связь.:(

Ошибка в описании??

Контакты на ПЛК 5 порт 2 контакт - 25 контакт на ПКП
Контакты на ПЛК 5 порт 4 контакт - 26 контакт на ПКП

Евгений Сергеевич
21.10.2011, 10:17
Хотелось узнать, помог ли вызов функции ResetPKP : MB_WR_SNG_COIL;?

enginegr74
24.10.2011, 08:13
Да, конечно!
Большое спасибо.

И все таки повторюсь - пример на диске для ПЛК304/308 не рабочий.

Сейчас влезла другая проблема - контроллер завис намертво и не на что не реагирует. Проходит только пинг. Кнопки сброса где-нибудь нету??
Видимо, контроллер на перепрошивку?

И еще вопрос по контроллеру - не нашел разъема под SD сбоку, но зато снизу нашел какой-то аудио-разъем, не прописанный в документации.

Евгений Сергеевич
24.10.2011, 10:04
SD внутри корпуса спрятан, чтоб не тырили.
По сбросу программы можно посмотреть вот этот документ (http://www.kipshop.ru//CoDeSys3.0/Instruction/ip_plc304_DeletePrg.zip)
Да аудиоразъем есть, но он пока не поддержан.

enginegr74
07.11.2011, 05:54
SD внутри корпуса спрятан, чтоб не тырили.
По сбросу программы можно посмотреть вот этот документ (http://www.kipshop.ru//CoDeSys3.0/Instruction/ip_plc304_DeletePrg.zip)
Да аудиоразъем есть, но он пока не поддержан.

Чтоб не тырили... хм... а при раскручивании ПЛК гарантия не слетит?
Программу сбросил, СПАСИБО!
Жаль, что аудио нет. Аварии на объекте не знаю чем озвучить.


И еще вопрос:
на диске с ПЛК308 описание библиотеки ModBus Slave v1 и оно явно не полное.
А описание ModBus v3 пополнее.
Библиотеки же обе 3-ей версии.

Евгений Сергеевич
10.11.2011, 13:29
нет гарантия не слетит.
А в чем вопрос-то?

enginegr74
10.11.2011, 13:46
нет гарантия не слетит.
А в чем вопрос-то?

описание для библиотеки ModBus Slave есть более полное и свежее??

Евгений Сергеевич
10.11.2011, 14:50
Более подробного описания нет. А что именно вызвало сложности?

enginegr74
17.11.2011, 17:41
При подключении СП270 мастерами не смог настроить правильную передачу данных на панели из-за плохого описания библиотеки.
Уже не важно, поскольку подключил СП270 слэйвами. Работает отлично. И панель перестала тормозить.
Только пришлось изощряться - изобретать показометр наличия связи панель-плк. Да и работа с панелями оказалось проще - мультикастом кинул массивы данных и забыл. И адресно опрашивая пару регистров панелей на наличие команд.

enginegr74
30.11.2011, 18:06
теперь встал вопрос - как по ModBusTCP передать/получать данные на компьютер?
опять ни примеров, ни документации.
нужно передать 6 массивов по 255 байт, и получать несколько байт.