Ситуация такая. Есть 12 измерителей температуры ОВЕН ТМР-200, объединенных по RS-485 интерфейсу. Информация собирается на одном компьютере. Отображаются графики, тут все нормально. Но при печати графиков, происходит смещение пунктирных линий напротив чисел по осям, что не приемлемо. Особенно это заметно в начале диапазона.
Кто с таким сталкивался? Как это решить? Используется мастерскада.

Пример графика
http://www.freeimagehosting.net/t/5a26c.jpg (http://www.freeimagehosting.net/5a26c)

SCADAMaster
25.10.2011, 18:32
Сообщите вашу версию MasterSCADA (Справка - О программе). У вас ключевая или RT-32?
На текущей версии такого поведения не наблюдается.

Александ Куземко
25.10.2011, 19:10
версия 3.2 RT-32

SCADAMaster
25.10.2011, 19:29
Текущей версией является 3.4 SP1. Скачайте ее с нашего FTP и обновите вашу версию. Параметры доступа на ftp не изменились.

Александ Куземко
25.10.2011, 19:35
Текущей версией является 3.4 SP1. Скачайте ее с нашего FTP и обновите вашу версию. Параметры доступа на ftp не изменились.
А как перенести проект при обновлении?
Нужно ли будет перенастраивать сервер сбора данных?
Я новичек, система досталась в "наследство"(.

SCADAMaster
25.10.2011, 19:37
Ничего переносить и перенастраивать не нужно.
Удаляете старую версию, устанавливаете новую версию. Запускаете проект и проверяете корректность работы.

Александ Куземко
15.11.2011, 19:44
Установил последнюю версию с фтп. Произошла конвертация проекта с более старой версии.
Теперь цифры по осям показывает в рамке. Вопрос как убрать?
И где можно одним махом изменить параметры для всех графиков (источников сигналов 12 штук)

SCADAMaster
17.11.2011, 17:16
Теперь цифры по осям показывает в рамке. Вопрос как убрать?

На тренде перейдите на продвинутый уровень. Выберите нужную ось и откройте настроки.
Внешний вид ->Шрифт->Заливка->Видимость заливки->Нет
Внешний вид ->Шрифт->Линии->Видимость заливки ->Да

Александ Куземко
17.11.2011, 17:31
1. Можно ли менять параметры графиков в режиме исполнения?
2. Они (изменения) сохраняются между перезапусками программы?
3. Как сделать изменения для всех графиков? Для всех по очереди вручную не хочется менять. Думаю что такая возможность есть.

SCADAMaster
18.11.2011, 15:10
1. Можно ли менять параметры графиков в режиме исполнения?

1. Если у пользователя есть соответствующие права - то да


2. Они (изменения) сохраняются между перезапусками программы?

2. Общие настройки->Разное->Возобновлять сеанс RT
При установке флага в "Да", настроки, произведенные в процессе работы будут сохраняться, иначе нет.


3. Как сделать изменения для всех графиков? Для всех по очереди вручную не хочется менять. Думаю что такая возможность есть.

3. Если много перьев на одном тренде, то изменять их разом можно через скрипт.
Если же вы сделаете типовой тренд с набором перьев, то сможете размножить объект с ним и вносить все изменения только в шаблонный тренд, синхронизирую экземпляры.