Использую ПЛК 150 и ДТС, вывел температуру в Codesys в переменную, все нормально все работает без проблем. Из Трейс Моде тоже подсоединился к нужному каналу, но выводит неподдающиеся логике цифры. Плк с ПК соединил по Ethernet. Никто не сталкивался? В чем может быть проблема...
Заранее спасибо.

ASo
09.11.2011, 07:49
Я уже говорил много раз.
Если Вы получаете данные по МОДБАС - то в нем нет стандарта на передачу типов float. Поэтому они могут передаваться разными способами в 2-х подряд следующих регистрах. Для этого надо задать последовательность регистров. В файле modbus.set. Сейчас нет под рукой проекта, но НЯП это 2.

Vizol
09.11.2011, 08:25
Спасибо огромное, работает!