зравствуйте! сразу хочу извиниться но по форуму ответ на вой вопрос искал, не нашел! живу в небольшм городе где нет специалистов в данном вопросе. есть трм33, тнструкцию прочитали настроили но температура прыгает, хотим приточку 20 гр а она от 12 до 30 скачет. режимы то р-0, то р3 то р4. р-2 практически не включается. вопрос мой вот в чем подскажите пожалуйста с чего вообще начать настройку ( не по книжке) всмысле там достаточно написано сложно! может есть какието еще инструкции (faq) за раннее спасибо!!!!

Maxtgma
14.01.2008, 15:33
неужели нет гуру по данному прибору, или я не правильно вопрос сформулировал???

Ельцов Андрей
15.01.2008, 00:20
здравствуйте.
к сожалению, Faq-а у нас нет.
постараюсь ответить на ваш вопрос.
дело в том, что прибор у вас постоянно находится в одних и тех же режимах из-за некорректной температуры обратной воды. посмотрите пожалуйста график обратной воды и для начала, задайте его таким, чтобы он допускал большие выбеги температур. например увеличте дельту. посмотрите пожалуйста руководство по эксплуатации п.п. 4.1.4 и 4.1.5, там доствточно подробно расписаны те события, при которых прибор переходит в описанные вами режимы. исключите,эти события.
P--0 уйдет сам собой после того как вы избавитесь от защит по перегреву и по замораживанию...
удачи!

незарегистрированный
15.01.2008, 14:33
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, является ли периодическое
изменение яркости светодиодов (с периодом 1 секунда) и семисегментных
индикаторов на панели прибора трм-33щ4.01 признаком его неисправности
(прибор 2000 г.). а также какие параметры должны стоять в неуказанных в
инструкции пунктах меню программирования (например а-10).два дня не могу его настроить, результаты запуска с одними и теми же параметрами разные.

Maxtgma
15.01.2008, 16:35
вроде немного разобрался! добился того что температура пляшет от 20 до 25! нормально ли это?вот я так понимаю основные параметры которые настраиваются
A1-0001, а2-0039, а3-0140. U14- 0000, U1-25, U2-25, U8-0008, U9-0055, U10-(-0020), U11-0065, U12-(-45), U13-0060

Зоя
16.01.2008, 09:25
1.температурный график, который вы здесь привели, вы получили от теплоснабжающей организации?

2.какие температурные допуски обратной воды разрешает ваша теплоснабжающая организация?

Maxtgma
22.01.2008, 06:27
1.температурный график, который вы здесь привели, вы получили от теплоснабжающей организации?

2.какие температурные допуски обратной воды разрешает ваша теплоснабжающая организация?

1.График взят примерный из анализа показаний полученных с расходомера Multical. Посмотрели показания обратки за месяц декабрь, за весь месяц температура на улице была от -3 до -40, температура обратки при этом варьировала в среднем от 60 до 85 градусов.

2. О каких допусках идет речь???

Зоя
22.01.2008, 11:07
.

2. О каких допусках идет речь???

т.е. пределы тем-ры, выше или ниже которых, на Вас начинают начисляться штрафные санкции, за возврат ненормированной обратной воды.

незарегистрированный
28.01.2008, 16:18
Спасибо за помощь, поменяли ТРМ, всё заработало. Ну и тупая техника!