PDA

Просмотр полной версии : Параллельные токовые выходы



Sniper007
18.01.2008, 11:31
Можно ли управлять одним исполнительным механизмом (например БУСТом) при помощи двух управляющих устройств (например ТРМ202)? То есть можно ли соеденить управляющие токовые выходы параллельно. В определенный момент времени будет управлять один прибор, в другой момент - другой (переключаться по RS-485).

Ельцов Андрей
22.01.2008, 23:48
Здравствуйте.
Подключить два прибора к одному входа буста, и чтобы они параллельно работали, но по очереди не получится.
С другой стороны, Вы можете подключить блок питания к ЦАП-ам этих приборов, через перекидное реле одного из приборов. И по команде из вне переключать выход ТРМ202, тем самым запитывая то один ЦАП, то другой.
Думаю, такой вариант заработает.

Sniper007
25.01.2008, 19:10
А нельзя ли взглянуть на схему используемого в ТРМ202 ЦАПа?

Sniper007
30.01.2008, 18:33
...Публикование элементов схем вам никак не навредит, а знания устройства входов и выходов прибора позволят пользователям решать разные нестандартные задачи - то есть расширять возможность применения ваших же приборов.

Зоя
31.01.2008, 11:11
Укажите Ваш e-mail для связи с Вами.

Sniper007
31.01.2008, 20:19
удалил адрес за сроком давности