Просмотр полной версии : МВА8 - "сырой" прибор
Замаялся я с модулем ввода аналоговым - буду менять на ТРМ138. Эти девайсы конфликтуют с другими ТРМ138 в сети и не позволяет правильно масштабировать показания. Я хочу, чтобы он сигнал 4-20мА распределил от нуля до 5,000 Па. А он все одно - ставит в максимуме 0005. Т.е. дискретность сигнала - 20%. Поставить ему максимум 5000 - работает нормально, но непонятно операторам. Про глюки при работе с другими приборами на одной линии - я вообще молчу. Посылал вам "хелп" - ни ответа ни привета, типа сам купил - сам мучайся, мазохист. Выброшу-ка нафиг эти МВА8 и поставлю ТРМ138 - те хоть работают нормально в сети и масштабируются как положено.
Люди - не покупайте эти МВА8, если у вас нет желания помучаться.
Выброшу-ка нафиг эти МВА8 и поставлю ТРМ138 - те хоть работают нормально в сети и масштабируются как положено.
Люди - не покупайте эти МВА8, если у вас нет желания помучаться.
P. S. МВА8 у меня и моих знакимых ни когда не глючили :-) Если проблемы и были то не в МВА8-ом!!! Надо то всего дин раз настроить, смонтировать и наслождатся жизнью :-)
Правда МВА8 пока не пытался гонять совместно в сети с ТРМ138.
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.
Попробуй развести приборы по разным преобразователям АС4. Один работает только с ТРМххх, а другой только с МВА8. Проблем точно в этом случае с МВА8 -ми не будет (стопудей :-)
P. S. Удачи.
Анатолий
19.01.2008, 15:20
2шт ТРМ 138, 2шт МВА 8 (одно из них на растоянии 300м по кабелю) сидят в одной сети и работают. 138 удобнне-нет зависимости от компа.МВА удобнее в экономии кабеля. (при добовлении каналов)Выбор наш.
А жаль что в сетевой конфигуратор не вставилии 138 и плк
Sniper007
19.01.2008, 21:20
CHUGUN вы же наверняка их используете вместе с какой нибудь скадой. А нельзя так: пусть МВА выдает от 0 до 5000, а в самой скаде поделить значения на 1000?
Малышев Олег
20.01.2008, 13:31
Насчет сети 485 - посмотрите терминирующие сопротиления в приборах. Возможно на 138 они не стоят.
А что такое "терминирующие сопротивления"?
Малышев Олег
04.03.2008, 13:58
1) Терминирующие сопротивления = согласующие. На близких расстояниях они служат чтобы было падение напряжения и тек ток. Для больших расстояний начинает играть значение волновое сопротивление. Вообщем надо найти какой-нибудь документ по 485
2) Глубокомысленные и никчемые замечания заставляют меня думать, что под ником "никита" скрывается сетевой бот.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot