Здравствуйте! Вот такой вопрос: с бубнами и плясками настроили протокол DCOM между компьютерами "Клиент" (Master Scada, Windows 7) - "Сервер" (OPC Lectus, Windows Server 2008). Включаем поиск HDA OPC сервера в Master Scada - находит на удаленном компьютере OPC Lectus, как бы все ОК. НО - при поиске групп переменных и переменных Master Scada уходит в астрал ввиде бесконечного ожидания чуда, без возникновения ошибок какого либо рода...:confused: Собственно в этом и проблема. Помогите кто чем может:)

SCADAMaster
26.01.2012, 16:26
Связь между разными ОС действительно может быть нестабильной.
Пришлите отчет об ошибках на support(собака)insat.ru
Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
В Режиме Разработки (DT):
"Проект"-> "Отчет об Ошибках"
Попробуйте также проверить подключение при помощи другого OPC клиента. Например Matricon OPC HDA explorer.

Vinnypoh
30.01.2012, 08:20
Здравствуйте! Master Scada зависает при попытке внести переменные и группы в проект. Отчет об ошибках при этом сформировать не получается. Использовать другой OPC сервер не представляется возможным, т.к. все объекты завязаны именно на Lectus (к-рый куплен, лицензирован и т.п.) и проблемы связаны именно с ним. Ниже прилагается скриншот с проектом. Отчет об ошибках, который сформирован после перезапуска Master Scada, я отправил Вам. Но он вряд ли поможет:confused:

SCADAMaster
30.01.2012, 09:15
У вас ОРС задан как удаленный. Возможно у вас просто не настроен DCOM. Попробуйте сначала добавить переменные с локального ОРС.
Не нужно дублировать свои сообщения. Если пишете на почту - то не нужно дублировать сообщения на форуме.

Vinnypoh
30.01.2012, 11:28
Добрый день!
Дело в том что нам и нужен удаленный OPC сервер, на локальном OPC Lectus все работает. Система диспетчеризации объектов работает на одном компьютере, на локальном. У нас стояла задача разделить Master Scada и OPC сервер как систему "клиент - сервер".
Я так понимаю, что если протокол DCOM настроен на обоих компьютерах, то Master Scada при поиске сервера на удаленном компьютере его обнаружит, т.е. доступ есть и OPC сервер работает. Scada-система не находит переменные, обрабатываемые сервером.
DCOM настраивался по инструкции наиденной в интернете,
может мы что-то упустили из виду при настройке или нужен бубен побольше:)

SCADAMaster
30.01.2012, 11:34
Я так понимаю, что если протокол DCOM настроен на обоих компьютерах, то Master Scada при поиске сервера на удаленном компьютере его обнаружит, т.е. доступ есть и OPC сервер работает.
Необязательно. ОРС может обнаружиться, но переменные не будут добавляться. А OPC DA теги получается добавить?
Вы можете попробовать подключиться к ОРС через другой ОРС клиент. Например Matricon OPC HDA Explorer.


DCOM настраивался по инструкции наиденной в интернете,

Попробуйте настроить по инструкции прилагаемой к MasterSCADA - она может быть более полная. Называется "Настройка DCOM для Windows 7"