PDA

Просмотр полной версии : Учет электроэнергии



mib_z
27.01.2012, 08:06
Добрый день. Хотим на предприятии организовать учет количества и качества электроэнергии на базе MASTER SCADA. Проект на стадии планирования. Подскажите какие приборы учета электроэнергии совместимы с вашей программой и какие вы посоветуете? Возможно ли мультиметр LOVATO DMK62 подключить к мастер скаде?

SCADAMaster
27.01.2012, 08:19
Любой прибор имеющий OPC сервер или открытый протокол (например Modbus) совместим с нашей SCADA системой.
Обычно используют счетчики Меркурий 230.
http://www.incotexcom.ru/m230art.htm
Данный счетчик поддержан в MasterSCADA в модуле MasterLink, а также в контроллерах под управление MasterPLC (например ОВЕН ПЛК304). Также можете использовать OPC сервер для данного счетчика.
Вообще вам лучше подробнее описать вашу задачу. Пришлите на support(собака)insat.ru конфигурацию вашей системы (количество узлов, связь между ними, какие планируются приборы).

mib_z
27.01.2012, 08:50
Возможно ли мультиметр LOVATO DMK62 подключить к мастер скаде?

SCADAMaster
27.01.2012, 09:19
Если протокол Modbus поддерживает то можно через OPC:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11081
Либо через тот же MasterLink.