PDA

Просмотр полной версии : КВ-0,6(Д) с вихревой топкой



CEkip
15.02.2012, 22:15
Система автоматизации котловой ячейки КВ-0,6(Д) с вихревой топкой, работающей на древесных отходах.

Система автоматизации представляет комплекс технических средств, включающий:
-первичные преобразователи для измерения и контроля технологических параметров;
-щит управления котлом, на лицевой панели которого установлены:
-ПИД-регуляторы ТРМ212, реализующие автоматическое регулирование основных параметров котла.
-световые индикаторы, сигнализирующие о состоянии основного оборудования и аварию котла;
-кнопки пуска и останова электродвигателей в пределах котла;
-кнопки аварийного останова котла, съема звукового сигнала и опробования светозвуковой аварийной сигнализацией.
В щите реализованы схемы:
-питания средств автоматики;
-защиты и сигнализации;
-контроля, управления и регулирования;
-управления электродвигателями.
Система автоматизации обеспечивает:
-контроль технологических параметров котла;
-автоматическое регулирование параметров процесса;
-автоматическую защиту, действующую на останов котла при отклонении технологических параметров;
-аварийную звуковую сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии.
Контроль над параметрами технологического процесса осуществляется по ТРМ212, а так же по приборам, установленным по месту.
Системой автоматизации котла предусмотрены следующие автоматические регуляторы:
-регулятор разрежения (ТРМ212) - поддержание разрежения в топке (управление частотой вращения электродвигателя дымососа);
-регулятор соотношения "топливо-воздух" (ТРМ212) (управление частотой вращения электродвигателя вентилятора);
-регулятор нагрузки (ТРМ212) - поддержание заданного значения температуры воды на выходе из котла (управление частотой вращения электродвигателя шнека топливоподачи).
Схема защиты котла построена на базе логического программируемого реле ОВЕН ПР110 и предусматривает останов котла, выполняемый отключением электродвигателей шнека топливоподачи, вентилятора острого дутья и вентилятора ВД-2,7-3000 с запоминанием первопричины аварии при отклонении следующих параметров:
-понижение разрежения в топке;
-понижение давления воздуха острого дутья;
-понижение давления воздуха под решетку;
-повышение или понижение давления воды в котле;
-повышение температуры воды на выходе из котла
-нарушение питания цепей защиты;
-отключение ТДМ.

вапросик
16.02.2012, 14:54
а пачему в схеме автоматизации не используются более дешевые датчикидавления: ПД-100?

CEkip
17.02.2012, 06:29
У ПД-100 нет таких пределов измерений