PDA

Просмотр полной версии : ТЭН + ТТР



mintransrt
27.02.2012, 11:04
Уважаемые коллеги. собираю бочок для водяной бани (работать будет 24 часа и будет поддерживать темп в районе 60-70 градусов частота включения около 1 раза в 2 часа на 15 минут при выходе на стационарный режим ).На руках электро ТЭН мощностью 1.25 КВт и термоконтролер марки TC4 питается все от сети 220 в обычной квартире .Дело в том что я дилетант а это моя первая работа. Необходимо подобрать ТТР для сбора всего этого воедино:(. Для меня это не посильная работа :rolleyes: по этому прошу помочь подобрать ТТР и при возможности объяснить на что обратить внимание:) :) :) . для полноты сведений прикладываю инструкцию к термоконтролеру
56265627

Сергей Бондаренко
27.02.2012, 13:56
Судя по рисункам ваш регулятор сразу выдает напряжение 12V DC, для питания твердотельного реле, это упрощает задачу. В этом случае необходимо выбрать тип реле с управлением на это напряжение и с допустимой величиной тока для вашей нагрузки. А нагрузка у нас "резистивного типа" и потребляемым током= 1.25кВт\220В =~6А
1. Идем на страницу описания и подбора реле по ссылке http://www.kippribor.ru/?id=484 и следуя логике выбора подбираем реле на нужный нам ток и с типом управления -напряжение 3..36В. Находим по таблице что подходит два варианта - это реле MD-1044ZD3 и HD-1044ZD3. использовать можно любое из них, однако первое реле бюджетной серии, а второе промышленной серии. Подойдут оба, но если все-же будут длительные включения нагрузки либо возможны небольшие перегрузки, то лучше выбрать второе реле.
2. Для реле с током свыше 5А необходимо использовать радиатор охлаждения. Идем на страницу радиаторов (http://www.kippribor.ru/?id=473) и подбираем радиатор РТР060.

Собственно и всё! останется привернуть реле на радиатор и подключить к вашему регулятору напрямую на выход соблюдая полярность. А питание ТЭНа подключить через твердотельное реле последовательно.

P.S. Поскольку твердотельное реле выделяет тепло -не следует его ставить в пластиковые щитки или в герметичные шкафы, место установки должно проветриваться и не превышать 40градусов -иначе реле может перегреться и выйти из строя.

mintransrt
27.02.2012, 22:15
Судя по рисункам ваш регулятор сразу выдает напряжение 12V DC, для питания твердотельного реле, это упрощает задачу. В этом случае необходимо выбрать тип реле с управлением на это напряжение и с допустимой величиной тока для вашей нагрузки. А нагрузка у нас "резистивного типа" и потребляемым током= 1.25кВт\220В =~6А
1. Идем на страницу описания и подбора реле по ссылке http://www.kippribor.ru/?id=484 и следуя логике выбора подбираем реле на нужный нам ток и с типом управления -напряжение 3..36В. Находим по таблице что подходит два варианта - это реле MD-1044ZD3 и HD-1044ZD3. использовать можно любое из них, однако первое реле бюджетной серии, а второе промышленной серии. Подойдут оба, но если все-же будут длительные включения нагрузки либо возможны небольшие перегрузки, то лучше выбрать второе реле.
2. Для реле с током свыше 5А необходимо использовать радиатор охлаждения. Идем на страницу радиаторов (http://www.kippribor.ru/?id=473) и подбираем радиатор РТР060.

Собственно и всё! останется привернуть реле на радиатор и подключить к вашему регулятору напрямую на выход соблюдая полярность. А питание ТЭНа подключить через твердотельное реле последовательно.

P.S. Поскольку твердотельное реле выделяет тепло -не следует его ставить в пластиковые щитки или в герметичные шкафы, место установки должно проветриваться и не превышать 40градусов -иначе реле может перегреться и выйти из строя.

Сергей Бондаренко огромное вам спасибо))) разъяснили и более того уложили все поп полочкам .еще раз огромное спасибо:):) :)

mintransrt
27.02.2012, 22:15
Судя по рисункам ваш регулятор сразу выдает напряжение 12V DC, для питания твердотельного реле, это упрощает задачу. В этом случае необходимо выбрать тип реле с управлением на это напряжение и с допустимой величиной тока для вашей нагрузки. А нагрузка у нас "резистивного типа" и потребляемым током= 1.25кВт\220В =~6А
1. Идем на страницу описания и подбора реле по ссылке http://www.kippribor.ru/?id=484 и следуя логике выбора подбираем реле на нужный нам ток и с типом управления -напряжение 3..36В. Находим по таблице что подходит два варианта - это реле MD-1044ZD3 и HD-1044ZD3. использовать можно любое из них, однако первое реле бюджетной серии, а второе промышленной серии. Подойдут оба, но если все-же будут длительные включения нагрузки либо возможны небольшие перегрузки, то лучше выбрать второе реле.
2. Для реле с током свыше 5А необходимо использовать радиатор охлаждения. Идем на страницу радиаторов (http://www.kippribor.ru/?id=473) и подбираем радиатор РТР060.

Собственно и всё! останется привернуть реле на радиатор и подключить к вашему регулятору напрямую на выход соблюдая полярность. А питание ТЭНа подключить через твердотельное реле последовательно.

P.S. Поскольку твердотельное реле выделяет тепло -не следует его ставить в пластиковые щитки или в герметичные шкафы, место установки должно проветриваться и не превышать 40градусов -иначе реле может перегреться и выйти из строя.

Сергей Бондаренко огромное вам спасибо))) разъяснили и более того уложили все поп полочкам .еще раз огромное спасибо:):) :) теперь осталось заказать )))