PDA

Просмотр полной версии : Телескоп ТЕРА-50 900...2000°С



незарегистрированный
25.01.2008, 08:45
Радиационный телескоп ТЕРА-50 РС20 измеряет температуру в диапазоне 900...2000 °С. При этом на выходе его головки выдается напряжение соответственно от 2,31....до 74.71 мВ.
Подскажите вторичный прибор для отображения и возможно ли применить ТРМ200 с режимом -50...+50мВ с коэфф. 0,5....2,00, т.е перегрузки входа не будет.

Ельцов Андрей
29.01.2008, 10:10
В общем прибор ТРМ200 применить можно. Только необходимо понимать, что все что выше 50мВ он отрезает, поэтому у Вас не будет отоброжения соответствующей температуры.
Также, нужно чтобы датчик имел линейную характеристику.

незарегистрированный
31.01.2008, 20:43
Оно то , то то.
Градуировочная хар-ка имеет тип РС20. В приборах ТРМ ее нет. В термодатах вроде есть, но обрезанная. Надо уточнить мне.

Филоненко Владислав
01.02.2008, 09:53
Придётся использовать ПЛК, в нем можно обработать любую градуировочную характеристику, если она в виде полинома или таблицы есть.
Пределы измерения входного напряжения в ПЛК150/154 в режиме +-50 мВ составляют +-73.125 мВ, поэтому обрежется только самый верх. Этого тоже можно избежать, если подать небольшое отрицательное смещение 10-20 мВ.

kondrat
28.01.2015, 09:33
В 2014 году ОВЕН обновил линейку ТРМ1.
В этих приборах появилась возможность подключать ТЕРА-50 (РК-15, РС-20).