PDA

Просмотр полной версии : GSM модем ПМ01 клеммы 1-2 на Х3



progress
21.03.2012, 17:55
Здравствуйте.

Прочитал где-то, что периодически рекомендуется перезапускать модем по питанию (во избежание "зависания" при непрерывной работе).

Решил воспользоваться контактами 1-2 на разъеме Х3 у ПМ01-24.АВ.

Поскольку выходы моего контроллера транзисторные, то у меня вопросы:

- можно ли коммутировать транзисторным выходом ПЛК контакты 1 и 2 на разъеме Х3 у ПМ01?
- указанное на с.12 руководства к ПМ01 напряжение на контакте 2 составляет 4В - там переменка или постоянка?

progress
22.03.2012, 12:41
Как ответила мне техподдержка "Для перезагрузки модема существует встроенный таймер, который сам перезагружает модем через определенное время.
Как посмотреть и настроить это время: http://www.owen.ru/catalog/74944685 вторая тема снизу."

Дата производства модема, что у меня 07.10.2009

" Действительно, у Вас старый модем. Для сброса модема надо замкнуть между собой перемычки 2 и 1. Т.к. у Вас выход ПЛК – транзисторный, то Вам необходимо промежуточное реле, которое будет замыкать контакты 1 и 2 на определенное время (которое указано в РЭ). Только так. Напрямую с контроллера вы не перезапустите модем."

Похоже, что разобрались.
Спасибо Пантелееву Дмитрию