PDA

Просмотр полной версии : Какая нагрузка на управляющей стороне



ГАРИК
28.03.2012, 01:25
Имеем ПЛК-100-Р.
Имеем ТТР-25А ,управление и нагрузка 220V AC.-12 штук.
Имеем насосы 2кВт-12 штук.(однофазные)
ПЛК-100 имеет 6 релейных контактов.
ВОПРОС:
1)Можем мы через контакты (релейные) ПЛК-100 подать 220В и далее на управление ТТР(которое проключит нагрузку на насосы 2кВт).
2)Сколько Групп(ТТР+насос 2 кВт) может потянуть один контакт ПЛК-100.
3) Какая нагрузка у одного ТТР со стороны управления, если со стороны нагрузки 2 кВт.(чтоб знать ток ,который будет на контактах допустим промежуточного эл.маг.реле)

Сергей Бондаренко
29.03.2012, 16:01
1. Да можете подключить управление через реле контроллера, никаких нюансов в этом нет.
2-3. На одно реле контроллера можно подключить достаточно большое количество реле твердотельных, поскольку потребление в цепи управления одного ТТР не более 35мА, а нагрузочная способность релейного выхода контроллера 8А. получается более 200штук реле на один выход.

Но просьба обратить внимание что твердотельные реле не выдерживают даже кратковременных перегрузок, поэтому выбор номинального тока реле необходимо производить с учетом пусковых токов реле +запас на возможные колебания при перегрузке электродвигателей. Сразу оговорю что запас менее 10-кратного выбирать не стоит.